Current resistance: YDYp 1.5 mm2 cable and WAGO 221 connector - long-term load capacity

  Рет қаралды 132,977

ForumWiedzy

ForumWiedzy

Күн бұрын

Пікірлер: 255
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Zobacz filmy: Platforma testowa wytrzymałości prądowej przewodów i złączek instalacyjnych: kzbin.info/www/bejne/gXebc4qwepWnZ7c TEST: Żyła 1,5mm2 VS 2,5mm2 VS 4mm2- wytrzymałość prądowa, przeciążenie elektryczne, eksperyment, porównanie: kzbin.info/www/bejne/hqCsYaCFf9t6ias TEST: WAGO 221 złączka instalacyjna - wytrzymałość prądowa, przeciążenie elektryczne, eksperyment: kzbin.info/www/bejne/Y3yxiaeIlLqGjtU TEST: Przewód YDYp 1,5mm2 VS 2,5mm2 - wytrzymałość prądowa, przeciążenie elektryczne, eksperyment, porównanie: kzbin.info/www/bejne/rqG6qYhvjbmZiKM TEST: Przewód YDYp 1,5mm2 VS WAGO 221 - wytrzymałość prądowa, przeciążenie elektryczne, eksperyment: kzbin.info/www/bejne/gZyal4KAeM1srLM TEST: Przewód DY 1,5mm2 - wytrzymałość prądowa, przeciążenie elektryczne, eksperyment: kzbin.info/www/bejne/omHJq2mQr7ySeM0
@anonabc1228
@anonabc1228 Жыл бұрын
U nas w łazience kostka 4 pola ale nie wago na 4 polu na przewodach zero stopiło jedno pole niewiem dlaczego podłączone bojler elektryczny 1500 Wat .piekarnik lodówka pralka na tym samym obwodzie ?
@berikberiq2859
@berikberiq2859 4 жыл бұрын
Panie Bogdanie super film szczegółowy i prosimy o więcej takich filmów szczegółowych... Moze tym razem linka w takim teście Zbieramy łapki i prosimy o więcej! WIĘCEJ!
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Może jakieś porównanie jutro zrobię ;)
@czarnekonto6221
@czarnekonto6221 3 жыл бұрын
Trzeba zaznaczyć, że złączka nagrzewana była przez źle dobrany przewód pod badany prąd (który działał jak grzałka włożona w złączkę). Jeśli użylibyśmy przewodu 6mm2 to złączka zachowałaby się w znacznie lepszym stanie.
@gucio123PL
@gucio123PL 9 ай бұрын
Otóż to!
@gucio123PL
@gucio123PL 9 ай бұрын
Z tym że ta złączka masz 4mm2
@jfgldisweyu-tn3om
@jfgldisweyu-tn3om 3 ай бұрын
Idź stąd i nie grzesz więcej
@leebruceloza9753
@leebruceloza9753 3 сағат бұрын
To dobrze widać na drugim końcu przewodu, od strony zasilania, gdzie zaciski przylegały na większej powierzchni i miały większą masę, więc były w stanie skuteczniej odebrać ciepło z rozgrzanego druta. Dlatego tam izolacja zachowała się w lepszym stanie.
@StachuMonter
@StachuMonter 4 жыл бұрын
Ciekawy film. Czekam na 2.5 mm². Pozdro
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Może jutro jakieś porównanie zrobię 1,5 i 2,5 ?
@hubertfurman4471
@hubertfurman4471 4 жыл бұрын
Jak najbardziej
@StachuMonter
@StachuMonter 4 жыл бұрын
@@ForumWiedzy fajnie by było gdybyś zrobił porównanie "Wago" od różnych producentów. Pozdro
@Jaro-Daniel
@Jaro-Daniel 4 жыл бұрын
Czekam na test Wago vs chińszczyzna oraz test 2,5mm. Chciałbym także test amatorszczyzny bo bardzo często się zdarza naprawa instalacji 2,5mmm (zwłaszcza alu) przewodami 1,5mm więc robi się "lejek" i takie coś też mógłbyś przetestować. Dzięki i pozdrawiam.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Złączki chyba dziś ogarnę, 2,5mm też. Obserwuj kanał. Pozdrawiam
@leebruceloza9753
@leebruceloza9753 3 сағат бұрын
1. Po każdym zwiększeniu amperażu powinien być użyty za każdym razem nowy przewód. To co widzimy na końcu, to efekt ponad półgodzinnej pracy z obciążeniem ponad 20A, przy czym odczytywana po każdym cyklu temperatura złączki za punkt startu miała rozgrzanie poprzednim cyklem. 2. Użyty został stoper w celu odmierzania dokładnego czasu trwania testu, co do sekundy. Tymczasem prowadzący po zatrzymaniu na 5 minutach stopera spokojnie komentował dalej, podczas gdy prąd nadal cały czas sobie płynął. 3. Kostka VAGO liczona nominalnie na nieco ponad 40 amperów była w zasadzie przeciążana prądem tylko w ostatnim cyklu testu. Usmażył ją poddany przeciążeniom za cienki przewód. Równie dobrze mozna byłoby wrzucić ją do ogniska i patrzeć, kiedy spłonie.
@tomaszcommandos9476
@tomaszcommandos9476 3 жыл бұрын
Film bardzo dobry, w pełni zrozumiały. Czekam na taki test tylko z wyłącznikami nadprądowymi- to taka propozycja. No i to Wago ... może test innych marek. Więcej takich filmów!!!
@09ziomalek
@09ziomalek 2 жыл бұрын
Super, ciekawy materiał 👍👍👍
@kazmirzleszno
@kazmirzleszno 4 жыл бұрын
Bardzo lubie ogladac Twoje filmy i uczyc sie nowych rzeczy.! dziekuje
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Super :). Pozdrawiam Serdecznie!
@michalroesler
@michalroesler 7 ай бұрын
super film. wielkie dzięki ! ! !
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 ай бұрын
👍😉
@l0ht
@l0ht 4 жыл бұрын
Fajnie by było sprawdzać rezystancję izolacji po każdym obciążeniu.
@michawisniewski6757
@michawisniewski6757 3 жыл бұрын
Mam połączone przewody na złączce Wago 203 (2 x aluminium) gniazda połączone szeregowo i do tej złączki przewód 1x miedziany do gniazdka. Mimo normalnego podłączanie, już 2 raz robione by wyeliminować błędy złączka przy prądzie około 10 A (piekarnik dalej na obwodzie podłączony 2000 W) notorycznie grzeje się, topi i ogólnie upala. Dzieje się to na pierwszym gnieździe w szeregu. 10A i jest po wago. Opinia potwierdzona też przez innego elektryka na forum, robił teksty osobiście. Ciekawostka- przy samym piekarniku w gnieździe jest skrętka z Al i przechodzi dalej w Cu na kostce śrubowej. Z 10 lat to już ma i stan jak nowe- sprawdzałem dopiero co. Także tego- jeśli się nie znam to mnie poprawcie, może mnie ktoś oświeci dlaczego elektryk źle mi to podłączył i ja robiąc to drugi raz też skopałem.
@CiekawyNieznanego
@CiekawyNieznanego 3 жыл бұрын
Kostki wago tylko do miedzi.
@michawisniewski6757
@michawisniewski6757 3 жыл бұрын
@@CiekawyNieznanego Też tak myślę teraz ale po forach pełno jest elektryków co do Alu - Miedź polecają te właśnie wago.
@CiekawyNieznanego
@CiekawyNieznanego 3 жыл бұрын
@@michawisniewski6757 może gdyby to było nowe Alu to jeszcze a to 40 letnie utlenione powyginane sto razy i do wago wkładają. Też tak kiedyś zrobiłem gość zrobił remont w domu w kamienicy i była mała robótka po znajomości. Wymiana żyrandola ok nie ma problemu bo gość się bardzo bał cokolwiek tam robić. Idę a tam aluminiowe kikuty z sufitu wystają. Odkreciłem tą lampę wszystko odpadło równo z sufitem. Jedyny ratunek wago w sufit no p.poż to nie było poinformowałem właściciela że nic innego już teraz nie zrobię. Zrobiłem co mogłem żeby było dobrze i bezpiecznie choć to się upaliło po dwóch latach i wymienił instalację.
@michawisniewski6757
@michawisniewski6757 3 жыл бұрын
@@CiekawyNieznanego A no właśnie. W starych przewodach Alu to chyba wszystko jest możliwe.
@adamfolinio
@adamfolinio 2 жыл бұрын
@@michawisniewski6757 Po pierwsze przed włożeniem AL do wago trzeba usunąć tlenki i naloty z żyły AL. po drugie zastosowanie pasty AL do złączek wago która odcina tlen i powstawanie tlenków na żyle AL ;)
@mariuszsmykla7506
@mariuszsmykla7506 2 жыл бұрын
Test super. Pozdrawiam.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 жыл бұрын
😉👍
@Piechurski
@Piechurski 4 жыл бұрын
Witam serdecznie Super pomysł z tymi testami przeciążeniowymi. Ja również czekam na test z przewodami 2.5mm oraz 4mm
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Niebawem porównanie 3 tych przewodów połączonych szeregowo, zainteresowany :) ?
@Piechurski
@Piechurski 4 жыл бұрын
@@ForumWiedzy oczywiście że jestem, chodź zanim zdążyłem odpowiedzieć zauważyłem że filmik już powstał 👍😀
@adamkurek1821
@adamkurek1821 3 жыл бұрын
5:20 - mam pomysł godny opatentowania;-) Wykonywać instalacje w rurkach (korytkach) z luźnymi kablami, pojedynczymi żyłami umieszczając nań prosty termostat (lub przełącznik termiczny) i mini wentylatorek z karty graficznej u wylotu rurki wtedy będzie się miało chłodzenie kabla z automatycznym systemem ogrzewania + bimetalowy rozłącznik ze stycznikiem odcinającym przy przekroczeniu temp granicznej
@jacekmiosz7687
@jacekmiosz7687 4 жыл бұрын
Świetny film! Oby tak dalej! Czy będzie film jak wyczyścić blat po przypalonej izolacji?😉
@piterstg
@piterstg 2 жыл бұрын
Świetny materiał
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 жыл бұрын
👍😉
@1hnuty77
@1hnuty77 4 жыл бұрын
Hejka ja dzwoniłem i pozdrowiłem świetlicę fajny film dzięki za rozrywkę wieczorem.
@Ayano7792PL
@Ayano7792PL 3 жыл бұрын
7:04 z wago sie kurzy 😜
@damians6317
@damians6317 4 жыл бұрын
Superrrr 👍
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
👍👌😉
@karolcarolos
@karolcarolos 4 жыл бұрын
Spoko oko Bogdan!
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
😉
@Vteka
@Vteka 4 жыл бұрын
Super
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Dużo jeszcze opcji ;)
@tomnewtnt5718
@tomnewtnt5718 4 жыл бұрын
Dobre testy Bogdan
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
😉
@tomnewtnt5718
@tomnewtnt5718 4 жыл бұрын
Zrób test blaszak niklowych 0.15mm na 7mm do zgrzewania ogniw w akumalatorach wkrętarki. Bo jestem ciekaw jaki maxymalny prąd wytrzma taka blaszka. Bo np. Ogniwo sony vtc5a wytrzymuje do 30A
@kiepskiferdynand9939
@kiepskiferdynand9939 Жыл бұрын
Dziwne ja stosuję złączki wago od kilkunastu lat i jeszcze nic się nie spaliło bardziej mnie zastanawia jak umocować wyłączniku i gniazda elektryczne w steropianowej elewacji żeby to było bezpieczne.
@ukasz2036
@ukasz2036 25 күн бұрын
To takie pytanko, gdyż pomieszały mi się przewody przy montażu gniazd i oświetlenia przez co zrobiłem gniazdo na 3x1.5mm2 przez co obawiam się wytrzymałości przewodów. Czy takie połączenie spokojnie wytrzyma obciążenie suszarki i podstawowych urządzeń w łazience (oczywiście na pralkę jest właściwy przewód)? Wiem że z obliczeń wychodzi czarno na białym, ale wolę mieć pewność. 😅
@ДимонРубикон
@ДимонРубикон 2 жыл бұрын
Спасибо за видео! Узнал для себя много нового.
@tomaszmielczarek7341
@tomaszmielczarek7341 Жыл бұрын
Test powinien być podany do maksymalnej temperatury kabla. (trzeba czekać do maksa i pokazywać czas i temperaturę ) mogą być fotki ufam Ci :D Przewód 3x 1,5 ma temperaturę otoczenia 25,5 stopnia przy obciążeniu 20A po 2 minutach 35 stopni po 4 minutach 41stopni a po 5 minutach 43,6 więc może sie skończyć na 80 stopniach po 12 godzinach zabezpieczenie domu na fazę to + - 20/25A więc co obciążać prądem 50A Dzięki za test
@1967Oko
@1967Oko Жыл бұрын
za stan ustalony temperaturowo uzaje sie stan gdy temperatura nie wztasta wiecej niz 1C/godzine
@baler8191
@baler8191 2 жыл бұрын
Dobry test.👍🍺👊
@jacekr5607
@jacekr5607 4 жыл бұрын
Przydałby się przy tych testach jakiś wyciąg. Od samego patrzenia na ten dym głowa boli ;)
@Justmeginol
@Justmeginol 4 жыл бұрын
O tym samym pomyślałem. Czyżby autor filmiku w imię edukacji i propagowania wiedzy praktycznej poświęcał swoje zdrowie? 🤔 Mam nadzieję, że jakaś wentylacja w tym "laboratorium jednak "była... A tak poza tym - filmik bardzo fajny, bardzo "obrazowo" ☺️ przedstawiający problem obciążalności prądowej przewodów, a przy okazji wytrzymałości i ogólnie - niezawodności - osławionych złączek Wago... Łapka w górę...👍
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Jest skuteczna wentylacja i ochrona zdrowia ;). Dzięki za zainteresowanie 👌👍😉
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
@@Justmeginol Dziękuję za opinię. Oby filmy pomagały, gdy ktoś nie rozumie ;)
@Mathaeusz
@Mathaeusz Жыл бұрын
Nie zgodzę się że pod tynkiem byłyby to gorsze warunki. Powietrze jest dobrym izolatorem a ściana będzie troche lepiej odbierać ciepło. Twój przykład z ubraniem jest trochę niedokładny bo ubranie tworzy poduszkę powietrzną między ciałem a dworem. W tynku przewody mają trochę większą obciążalność prądową. Pozdrawiam
@walterwhite7497
@walterwhite7497 4 ай бұрын
Proszę cię dowiedz się więcej najpierw o czymś zanim narobisz sobie wstydu znów. "W tynku przewody mają trochę większą obciążalność prądową" AHA
@Mathaeusz
@Mathaeusz 4 ай бұрын
@@walterwhite7497 Idź leczyć swoje kompleksy na kimś innym.
@walterwhite7497
@walterwhite7497 4 ай бұрын
@@Mathaeusz świetny argument na poparcie swojej tezy...
@Mathaeusz
@Mathaeusz 4 ай бұрын
@@walterwhite7497 Nie odnosiłem się do mojej tezy tylko do twojego komentarza.
@walterwhite7497
@walterwhite7497 4 ай бұрын
@@Mathaeusz zamiast przyznać się do błędu lub w ogóle usunąć post, albo przynajmniej uzasadnić swoją tezę to użalasz się nad sobą. Serio, nie wstyd ci zostawiać takiego plewa?
@jumpi1977
@jumpi1977 4 жыл бұрын
Zrób test na przewodach aluminiowych.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Muszę zorganizować, bo nie mam, poza pojedynczymi żyłami, coś wymyślę :)
@RafaCwirta
@RafaCwirta 4 жыл бұрын
@@ForumWiedzy Pojedyncze też będą dobre. Może zrób podobny test z włącznikami naściennymi albo gniazdami
@korni007pl
@korni007pl 4 жыл бұрын
@@ForumWiedzy zrób właśnie alu jestem ciekaw jaka będzie temperatura przewodu 2,5mm2 jak będzie leciało 16 Ą
@kretek1
@kretek1 4 жыл бұрын
Widzę że 5min test na danej wartości to za krótko, szczególnie na niższych wartościach prądu, bo temperatura się nie stabilizuje i nie wiadomo jaką temperaturę osiągnie przewód. Nie znamy też temperatury otoczenia.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Temperatura otoczenia to 23 stopnie Celsjusza. Nigdy nie trafię w gusta każdego, ale 5 minut to myślę, że jest już długi czas, chodź temperatura rzeczywiście się nie stabilizuje. Mogę nagrać godzinny film przy jakimś natężeniu, ale czy naprawdę kogoś będzie taki film interesował, hmm. Zawsze komuś wybrane natężenie będzie nie takie, albo że może lepiej 24h... Po 4 minutach niewiele już się zmienia, dla zrozumieniu tematu i wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Jeżeli chcesz, to zasugeruj scenariusz na jakiś test, to może uda się zrobić :), dla Ciebie. Pozdrawiam
@Marek-gx1vt
@Marek-gx1vt 9 ай бұрын
​@@ForumWiedzy​​ można było nagrać test przy dłuższym czasie pod obciążeniem, aż temperatura się ustabilizuje, zawsze można film przyspieszyć a tak najważniejszego i tak z niego się nie dowiemy. Muszę przyznać że i tak z ciekawością go obejrzałem ale mimo wszystko pozostaje duży niedosyt...
@krzysztofh1905
@krzysztofh1905 4 жыл бұрын
Przetestuj ten sam przekrój przewodu, ale przy długości 10 m. Podejrzewam, że temperatura będzie wzrastać dużo szybciej.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Pomyślę nad takim testem
@wojciechpietrzak9136
@wojciechpietrzak9136 3 жыл бұрын
Nie będzie, bo powierzchnia rozpraszania ciepła też jest proporcjonalnie większa
@TWARDOWSKY.
@TWARDOWSKY. 3 жыл бұрын
O ile wyższe były by temp pod tynkiem przy 20A?
@Koroder02
@Koroder02 4 жыл бұрын
Super film, dzięki!
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Dziękuję za opinię. Pozdrawiam serdecznie
@Hehelii
@Hehelii 2 жыл бұрын
Przydałby się test dokładnie taki jak ten ale na przewodzie 30letnim wyciągniętym z jakiegoś mieszkania w bloku.
@zino7945
@zino7945 Жыл бұрын
w jakim celu ? jezeli to miedz to wytrzyma tak samo lub nawet wiecej gdyz kiedys byly one robione z lepszych materialow
@sebik-md9ul
@sebik-md9ul 3 жыл бұрын
według mnie po każdym teście powinieneś wychładadz kabel i od zera zaczynać z większym amperarzem bo kabel ciągle się nagrzewał
@elektryka7678
@elektryka7678 3 жыл бұрын
Od 35 do 400 amperów?
@maciejp9118
@maciejp9118 9 ай бұрын
W materiale korzystasz z książki. Prosił bym o podanie tytułu tej książki
@erdna7373
@erdna7373 2 жыл бұрын
Czy przewód umieszczony pod tynkiem nie ma lepszego chłodzenia ? Ściana to taki duży radiator.
@EasternEuropeParadise
@EasternEuropeParadise Жыл бұрын
Wydawałoby się że tak jest (duża masa, duża bezwładność cieplna). Jednak rzeczywistość pokazuje, że na wolnym powietrzu kabel jest najlepiej chłodzony. Można to wywnioskować z popularnej tabelki obciążeń dla różnych przekrojów i różnych typów ułożenia kabli/przewodów.
@jaqb4773
@jaqb4773 Жыл бұрын
Trochę stary ten film, ale może ktoś odpisze :p Czy możliwe aby taki właśnie przewód upalił się w tynku po obciążeniu pralką i suszarką do prania ? Czy raczej był gdzieś uszkodzony ?
@janekkazimir1278
@janekkazimir1278 4 жыл бұрын
Jak dla mnie testy powinny odbywać najlepiej na nowym kawałku ze względu na zmianę rezystancji przewody przy grzaniu się
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
To nowy kawałek
@janekkazimir1278
@janekkazimir1278 4 жыл бұрын
@@ForumWiedzy każdy test na oddzielnym kawałku i zobaczyć do ilu się grzeje, bo tu lecimy aż się stopi
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
@@janekkazimir1278 ale to co by miało dać względem realnego używania przewodów? To byłby nie miarodajne. Na codzień nasze przewody w ścianach są obciążone.
@janekkazimir1278
@janekkazimir1278 4 жыл бұрын
@@ForumWiedzy fakt... nie pomyślałem o tym W takim przypadku ma Pan rację😁
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
;)
@antymisiek2972
@antymisiek2972 3 жыл бұрын
Daje 500 👍
@MrShiro02
@MrShiro02 4 жыл бұрын
Ja takich wago używam do montażu oświetlenia LED w Suficie
@benedykturban627
@benedykturban627 3 ай бұрын
Okej ja wszysto skręcam na skrętke kombinerkami na warkoczyk od 25 lat i nie mam ani jednej awari a młodzi elektrycy sie smieją ze mnie,troche czasu a zycie ich nauczy rozumu☺ na te dobrodziejstwa☺
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 ай бұрын
👍💪😉
@meryrozklapicha1179
@meryrozklapicha1179 4 жыл бұрын
Uczciwy test bez sponsorów.super
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Zero ściemy. Tylko szczere chęci pokazywania tego, o czym inni tylko mówią lub piszą, ale pokazać nie umieją za bardzo ;)
@AC400V
@AC400V 4 ай бұрын
Po takich testach lubie stosować wago tym bardziej.
@PolandRepublicOf
@PolandRepublicOf 2 жыл бұрын
Wymiatasz
@szawe1272
@szawe1272 4 жыл бұрын
czy móg byś robic terz testy np:20min przy np :30a
@szawe1272
@szawe1272 4 жыл бұрын
lub 25a. z góry dżiękuje.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Myślisz, że ma to sens i coś zmieni?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
@Filip X chyba raczej, teraz :)
@szawe1272
@szawe1272 4 жыл бұрын
będą to domowe warunki . mniej więćej.
@zino7945
@zino7945 Жыл бұрын
​​@@szawe1272 w domu nie ma nigdy dlugotrwalego obciazenia i spokojnie 16A
@StanisławGrześkiewicz
@StanisławGrześkiewicz 3 жыл бұрын
Super film .. ale ... caly czas poslugujesz sie pojeciem obciazenia przewodu iloscia amperow , a dla normalnego uzytkownika obciazanie nie pradem , ale moca wyrazona w Watt`ach byloby prostsze do wyobrazenia , przeliczenia i zrozumienia ... Nie daloby sie tego tak przeprowadzic ?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
Wiesz co by było, gdybym powiedział w filmie o mocy w przewodzie... nie pytaj 😉 W pełni Ciebie rozumiem, stąd w filmach o testach obciążenia złączek WAGO, piszę też na kartce łatwe do zrozumienia wartości mocy w Watch, oraz Natężenie prądu w Amperach. Zobacz: kzbin.info/www/bejne/Y3yxiaeIlLqGjtU
@aLienzibi
@aLienzibi 2 жыл бұрын
ok a po 3h-4h przy 3000W jak by się sprawował taki kabel. Podłączyłem właśnie do 3x1,5mm2 promiennik podczerwieni i zastanawiam się czy wytrzyma kabel. Z góry dziękuję za odpowiedź.
@zino7945
@zino7945 2 жыл бұрын
3Kw to normalne obciazenie 1,5
@AC400V
@AC400V 4 ай бұрын
Tak normalne..
@edwardobasiuk8328
@edwardobasiuk8328 4 жыл бұрын
Zrób test na grupach przewodach
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Zaproponuj scenariusz takiego filmu. Jak to widzisz?
@rafalgordon3223
@rafalgordon3223 3 жыл бұрын
Świetny test A co gdy byśmy użyli przewodu 3x1.5 w podwójnej izolacji. Taki przewód np.wystepuje w niemieckich budynkach .wago dało niesamowitą radę uczono mnie gdzie mieszkam i pracuję że nie wytrzyma 150c temperatury .jestem mile zaskoczony .pozdrawiam i proszę o odpowiedź na moje pytanie
@adamkurek1821
@adamkurek1821 3 жыл бұрын
własnie testuję przewód 0,75 mm2 linka, tj giętki ok 2m kabel z wytyczną od lampki nocnej przerobiony na prowizoryczny przedłużacz i urządzenie grzewcze 2 000 W. Po kwadransie ledwo co wyczuwalnie ciepławy protestuję go na 3 000 i 7 tyś W (jak podłączę do zdemontowanej płyty grzewczej kuchni elektrycznej, która w instrukcji jest także konfigurowalna jako jednofazowa) ale takie testy będę robił na dworze za dnia i nie w wekend, bo jak uszkodzi się instalacja lub spali ów przedłużacz to łatwiej w świetle słońca będzie ją naprawiać:)
@mateuszolejarz6861
@mateuszolejarz6861 4 жыл бұрын
Kiedy test bieżnika opon? Śniegu już raczej nie będzie tej zimy.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Czekam na śnieg ;)
@mateuszolejarz6861
@mateuszolejarz6861 4 жыл бұрын
@@ForumWiedzy czyli w listopadzie najwcześniej 😭 Panie Bogdanie śnieg z deszczem już u Pana na pewno był tej zimy.
@krzkam7792
@krzkam7792 3 жыл бұрын
Czyli spokojnie można robić obwody gniazdkowe na przewodzie 1.5.
@wojciechpietrzak9136
@wojciechpietrzak9136 3 жыл бұрын
W Niemczech się robi.
@krzkam7792
@krzkam7792 3 жыл бұрын
Musi być z tobą niezła zabawa na imprezach.
@elektryknikodem
@elektryknikodem 3 жыл бұрын
Nie można
@grzegorz16100
@grzegorz16100 2 жыл бұрын
Moj ojciec ma 1.5 w calym domu i zyje.
@zino7945
@zino7945 2 жыл бұрын
Mozna
@TheJacekL
@TheJacekL 4 жыл бұрын
A jakie było napięcie w układzie testowym?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Poniżej jednego wolta
@maromaro6737
@maromaro6737 11 ай бұрын
Mam wątpliwości, czy zadane prądy w pełnej swojej wartości płynęły przez złączkę. Otóż gdy pojawiła się zwęglona izolacja mógł nastąpić rozpływ prądów po węglu przed złączką wago. Jak wiadomo, węgiel przewodzi prąd. Film bardzo ciekawy i oby więcej takich powstało, żeby świadomość ludzi rosła.
@jedreo1
@jedreo1 4 жыл бұрын
Gdzie można znaleźć taka tabele obciążalności ?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
U producenta przewodu lub w książkach.
@RzariRzari
@RzariRzari 2 ай бұрын
Bardzo ciekawy film, można go pokazywać oszczędnym Januszom którzy wszystko by chcieli puścić po jednym kablu żeby zaoszczędzić
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 ай бұрын
😉👍
@TheAdek1986
@TheAdek1986 2 жыл бұрын
Czy na przewodzie 1.5 mm2 mogę użytkować grzejnik konwektor 2500W?? Ile to będzie amper ??
@zino7945
@zino7945 Жыл бұрын
Spokojnie
@egonolsen9507
@egonolsen9507 Жыл бұрын
​@@zino7945 Witam.1,5 mm zabezpieczamy 10A. 10x230=2300, a nie 2500. No chyba, że u Ciebie jednak jest. Pozdrawiam
@zino7945
@zino7945 Жыл бұрын
@@egonolsen9507 jak masz gniazdka 1,5 to moze byc i 16A
@adamwalter2573
@adamwalter2573 Жыл бұрын
@@egonolsen9507 Teraz to już nawet lepiej. W domu teraz mam już max 243V czyli 2430.
@szawe1272
@szawe1272 4 жыл бұрын
zrub testy w obudowie. prosze? z góry dżiekuje.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Obudowie?
@szawe1272
@szawe1272 4 жыл бұрын
część kąbra w tynku i otwór na sprąwdzenie temperatóry.
@hubertfurman4471
@hubertfurman4471 4 жыл бұрын
Murem za Wago !!
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
no dają radę te złączki, choćby nie wiem, co, dziś planuję test WAGO vs chińczyk ;)
@krzysztofuser893
@krzysztofuser893 3 жыл бұрын
Zobacz połączenie śrubowe a wago jak wygląda
@rumburakblekota4310
@rumburakblekota4310 2 жыл бұрын
A jeśli zamiast jednego przewodu 1.5 damy ich trzy pod fazę i trzy pod zero to zmieni się obciążalność czy nie .... Połączyłem sobie tak garaż bo nie miałem kabla 2.5
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 жыл бұрын
Rozłoży się na 3. Bardzo ważna jest jakość, solidność połączenia 3 przewodów w miejscu ich styku
@rumburakblekota4310
@rumburakblekota4310 2 жыл бұрын
@@ForumWiedzy tak połączenia muszą byc wykonane staranie i mocno pozdrawiam
@zino7945
@zino7945 2 жыл бұрын
@@rumburakblekota4310 troche fuszera zalatuje ale jak dziala to ok
@1967Oko
@1967Oko Жыл бұрын
to masz 2x4.5mm2
@mironi723
@mironi723 10 ай бұрын
Good job
@rybaar15
@rybaar15 2 жыл бұрын
Dlaczego przewód prowadzony na ścianie wytrzymuje większe obciążenie niż pod tynkiem? Szukałem w internecie, ale nic nie znalazłem.
@marekc391
@marekc391 Жыл бұрын
mniej się grzeje na ścianie.
@ostry8832
@ostry8832 3 жыл бұрын
Szkoda ze przy zmianie natężenia prądu nie wymieniałeś przewód i patrzeć od początku jak się zachowuje
@florinp.2311
@florinp.2311 3 жыл бұрын
FOARTE UTIL 👍👍👍
@kilus20
@kilus20 4 жыл бұрын
na 1.5 dajemy 10A zabezpieczenie także przewód tak sie nie uszkodzi po to sa ustalane normy
@zino7945
@zino7945 Жыл бұрын
16
@AC400V
@AC400V 4 ай бұрын
​@@zino7945dawaj dawaj, u siebie.
@gurulo_rubel
@gurulo_rubel 28 күн бұрын
@@zino7945 13
@lightbringer7632
@lightbringer7632 2 ай бұрын
Złączki wago nie nadają się do pracy ciągłej np. 32Ampera przez 72h
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 ай бұрын
Dlaczego? Podaj przykład konkretnej złączki, która przez 72 godziny ciągłego natężenia 32A nie da sobie rady?
@lightbringer7632
@lightbringer7632 2 ай бұрын
@@ForumWiedzy Moje widzimisie. Prosimy o testy odnośnie pracy ciągłej :) Pozdrawiam
@dzordzio69
@dzordzio69 3 жыл бұрын
te złączki (kostki) są dobre ale do puszek gdzie są pod kontrolą i można tam zajrzeć czasami.Do miejsc bez dostępu i braku kontroli wolałbym zwykłe śrubowe.
@Markus-ob1nv
@Markus-ob1nv Жыл бұрын
Wago jest do 41 amperów a przy 40 dymi?
@Lisu908
@Lisu908 7 ай бұрын
Jak by przewód się nie nagrzewał to by nie dymiło
@rafabrzegowy7058
@rafabrzegowy7058 4 жыл бұрын
Chętnie bym zobaczył test kostek Wago 2273 vs 773 (wersja na 4mm2)
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Być może dziś nagram ,), albo w najbliższym czasie. Złączki przygotowane, różne typu i producenci ;). Zasugeruj scenariusz testu, czas, jakie natężenie prądu, co jak czas zmieniać natężenie, jak to widzisz konkretnie? Tak by nikt nie miał wątpliwości co do testu?
@rafabrzegowy7058
@rafabrzegowy7058 4 жыл бұрын
Przymierzam się do zastąpienia bloku rozdzielczego RCD (toru N, blok skręcany) przez złączki Wago 773, ze względu na ich kompaktowość oraz że występuje wersja na 4mm2. Ciekawi mnie co szybciej padnie RCD (prąd znamionowy 40A) czy właśnie złączka o prądzie znamionowym 31A. Różnicówka (przewód 4mm2) -> złączkę (wago 773-606) -> 5 obwodów na przewodach (2 obwody 1.5mm2 oraz 3 obwody 2.5mm2).
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Już jest na kanale :)
@raeidinnotnineng2471
@raeidinnotnineng2471 Жыл бұрын
Połączenie na solidne śrubki i tak jest o wiele wytrzymalsze niż te złączki.
@robertadamczuk5608
@robertadamczuk5608 4 жыл бұрын
Pytanie do autora: To jest przekrój o powierzchni 1,5 mm ^2 i kształcie koła, czy przewód ma przekrój kwadratu?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Przewód wykorzystany w filmie ma przekrój poprzeczny w kształcie koła. Przekrój poprzeczny przewodu typu drut obliczasz ze wzoru na pole koła, Pi x r^2. Dla 1.5mm2 Jeżeli średnica żyły = 1,5mm to promień = 0,75mm. 3,14 x 0,75mm² = 1,77mm² Stąd często możemy zmierzyć suwmiarką mniejszą średnicę żyły niż 1,5mm, czego wynik jest zbliżony do 1,5mm^2. Trzeba ufać tutaj producentowi przewodu... A najlepiej kupować przewody ze sprawdzonego źródła, markowe, by pewność jakości była zgodna z deklaracją producenta w opisie na przewodzie. Pozdrawiam
@robertadamczuk5608
@robertadamczuk5608 4 жыл бұрын
@@ForumWiedzy dziękuje. Wiem jak policzyć pole kola od czasów szkoly podstawowej. Nie mogłem zrozumieć dlaczego mówisz "milimetrów kwadrat" zamiast mówić "milimetrów kwadratowych" To samo tyczy sie objętości - "milimetrów sześciennych" i td. Słysząc "1.5 mm kwadrat" wyobraziłem sobie przekrój kwadratu o boku 1.5 mm. (Czyli powierzchni 2.25 mm kwadratowych) Ps. film bardzo fajny. Zrób kiedyś też taki test z przewodem pod tynkiem. I byłoby ciekawie sprawdzić natężenie graniczne przy której przewód byłby w stanie "równowagi cieplnej"* * Nie wiem czy to fachowe określenie - chodzi o stałą, bezpieczną temperaturę przewodu.
@adamzawadzki7190
@adamzawadzki7190 Жыл бұрын
ja bym tak nie siedział przy dymiącym się kilka minut przewodzie. Nie wygląda na bezhalogen.
@TWARDOWSKY.
@TWARDOWSKY. 3 жыл бұрын
do gniazdek na bez. 16A nie mozna?
@agnesaga115
@agnesaga115 3 жыл бұрын
Piroman ;-)
@lukasz1436
@lukasz1436 2 жыл бұрын
A widziałeś kiedyś drut po 15 latach ?? Więc to nie jest żaden test teraz jak jest nowe to ok
@zino7945
@zino7945 2 жыл бұрын
Raczej kiepskie luzne styki w puszkach, gniazdkach nie konserwowane od tych 15lat zrobily swoje
@thebattsylwus688
@thebattsylwus688 3 жыл бұрын
Czyli mogę klimatyzację podpiąć pod gniazdo 3x1.5 a klimatyzację mam na 3,5 kw
@Kosmakozyra
@Kosmakozyra 3 жыл бұрын
Absolutnie nie
@elektryknikodem
@elektryknikodem 3 жыл бұрын
Nie. Jeżeli jest 3.5kW to przewód od 2,5mm² do 4mm²
@marcinkoko8199
@marcinkoko8199 2 жыл бұрын
Można. 3,5kw odnosi się do mocy chłodniczej a nie poboru prądu. Taka klima w maksie pobiera ok. 1700W
@zino7945
@zino7945 2 жыл бұрын
Mozesz 1,5 wytrzymalosc 16A
@marekc391
@marekc391 Жыл бұрын
ja wieszam klimę 5kw na 1,5 mm2 bo pobiera maksymalnie 11A. natężenie zmierzone w ciągłej pracy 5-6A
@Adrian-te3fz
@Adrian-te3fz 3 жыл бұрын
1m przewód vs 10m vs 50m vs 100m ?
@witoldswierzbin5376
@witoldswierzbin5376 Жыл бұрын
Ach jak długo czekałem na pomiar temperatury na samej złączce i się nie doczekałem
@JSTR02
@JSTR02 3 жыл бұрын
👍🙂
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
👍😉
@lukasz19884
@lukasz19884 4 жыл бұрын
Przewód YDYpżo 3x1.5mm2 a nie DYD jak na napisach na granatowym tle.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Ups ;)
@bartoszmarcinkowski2663
@bartoszmarcinkowski2663 Жыл бұрын
To jest Wago do linek do drutu są trochę gorsze.
@Kilian_546i
@Kilian_546i 3 жыл бұрын
Zwróćcie uwagę na różnicę po obu stronach - połączenie śrubowe i wago i zastanówcie się dlaczego strona śrubowa jest wyraźnie chłodniejsza.
@Radoslao1997
@Radoslao1997 3 жыл бұрын
W tym wypadku jest to różnica wynikająca z racji całkowitej wielkości złącza, ta kostka ma dużo większa objętość więc wolniej się nagrzewa, myślę że przy mniejszej kostce skręcanej myślę że nie było by dużej różnicy
@dawiddawid7097
@dawiddawid7097 4 жыл бұрын
Elegancko
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
;)
@patrykkycia4155
@patrykkycia4155 2 жыл бұрын
Z jakiej książki dokładnie ta tabela? Poszukuje jakiejś dobrej książki o elektryce
@jarosawzajac5754
@jarosawzajac5754 4 жыл бұрын
Niewłaściwie rozumie Pan pojęcie żyły roboczej. N jest żyłą roboczą również w normalnej instalacji, gdzie nie jest przewodem fazowym.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Ale przecież L i N są żyłami roboczymi, o czym mówię wyraźnie w filmie. Gdzie się nie rozumiemy? Czego nie rozumiem, bo nie rozumiem :) ?
@PoSwojemu
@PoSwojemu 4 жыл бұрын
Przecież jeżeli napięcie masz poniżej 1 V a prąd ok 20 A to przy czysto rezystancyjnym obciążeniu (cos fi ~1) moc czynna to S= U* I więc skąd masz tam wypisane ok. 4600W ??. Przy napięciu 220 V i takim prądzie ciepło wydzielanie na przewodzie będzie znacznie większe więc nie wiem co ma test z filmu pokazać ??
@tomaszadammajewski8524
@tomaszadammajewski8524 2 жыл бұрын
Nie będzie.
@norbertkuczynski871
@norbertkuczynski871 2 жыл бұрын
Prąd jest wyznacznikiem temperatury a nie moc. Przy teście podał jaka to będzie moc w instalacji domowej a do testów ciężko było by uzyskać 11 kW mocy dlatego ograniczał to napięciem roboczym. Więc nie ma znaczenia czy będzie to napięcie 1V czy 12V czy 230V. Wartość prądu determinuje temperaturę przewodnika a nie jego napięcie. Pozdrawiam
@crazyfrog1475
@crazyfrog1475 Жыл бұрын
Osobiscie stosuje wago ale tez widzialem co sie stalo z taka zlaczka przy obciazeniu dlugotrwalym okolo 3kW , zlaczka splynela zostala sama blaszka
@AC400V
@AC400V 4 ай бұрын
​@@crazyfrog1475przy jakich okolicznościach?
@MrBianconeri90
@MrBianconeri90 2 ай бұрын
230V mamy w polsce w gniazdkach już dłuższą chwilę
@tobiaszkucharczyk8595
@tobiaszkucharczyk8595 Жыл бұрын
Już nadprzewodniki wchodzą w temperaturze otoczenia to niedługo będzie za nami
@xellossdio2720
@xellossdio2720 4 жыл бұрын
Zgrilowany na chrupko =] wincyj panie, wincyj =]
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Dziś wejdzie coś godnego uwagi ;)
@EmisariuszNocy
@EmisariuszNocy Жыл бұрын
7:08 Nie dymi XD tia
@marcin7118
@marcin7118 4 жыл бұрын
Ja czekam na takie porównanie druta z linką. I wydłużyłbym interwały do 10min
@piotr7222
@piotr7222 4 жыл бұрын
Kilkukrotnie złączka wago stopiła się przy aluminiowym przewodzie
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
No to musiałeś nieźle obciążyć obwód ;)
@polakko8351
@polakko8351 2 жыл бұрын
Użyłem przejściówki z oprawy oświetleniowej na gniazdo. Użyłem wiertarki i po jakimś czasie zniknęło napięcie. Dodam że bezpiecznik topikowy nie wywalił. Co się mogło stać? Przepalił się przewód? Dlaczego bezpiecznik nie zadziałał, ktoś może wie?
@ManiekFPV
@ManiekFPV 4 жыл бұрын
To teraz test chińczyka 😁
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Niebawem porównanie :)
@arnaVck
@arnaVck 3 жыл бұрын
WAGO powinno Ci zapłacić za te testy :D
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
Może i tak 😉, ale nic takiego nie miało miejsca i nie zabiegałem o to. Może komuś się przyda mój test do prostych rozważań. Sam byłem ciekaw i już wiem jak jest z praktyki 😉 Pozdrawiam
@arnaVck
@arnaVck 3 жыл бұрын
@@ForumWiedzy Może jakiś filmik typu: "co powinien wiedzieć i umieć pomocnik elektryka"? Byłoby super. Pozdrawiam.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
@@arnaVck dobry pomysł. Pomyślimy.
@Fotografka17890
@Fotografka17890 4 жыл бұрын
Super filmik 🙂 zapraszam na mój kanał zostawcie coś po sobie ❤️❤️❤️
@fajalol123
@fajalol123 11 ай бұрын
Źle wago to jest do linki
Current resistance of electrical wires - experiment
16:50
ForumWiedzy
Рет қаралды 396 М.
黑天使只对C罗有感觉#short #angel #clown
00:39
Super Beauty team
Рет қаралды 36 МЛН
Мясо вегана? 🧐 @Whatthefshow
01:01
История одного вокалиста
Рет қаралды 7 МЛН
How Strong Is Tape?
00:24
Stokes Twins
Рет қаралды 96 МЛН
IMG 3053
8:22
EyonadaTube
Рет қаралды 46
КАКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ЛУЧШЕ? #энерголикбез
23:11
Александр Мальков
Рет қаралды 1,1 МЛН
Przewody- tajemnica strat i pożarów.
11:31
4nrgy technologie
Рет қаралды 70 М.
Złączki i łączenie przewodów - poradnik dla początkujących
46:45
Q022 "Niebezpieczne są wolty czy ampery?"
16:16
Piotr Górecki
Рет қаралды 253 М.
黑天使只对C罗有感觉#short #angel #clown
00:39
Super Beauty team
Рет қаралды 36 МЛН