Zobacz, jak rozdzielić przewód PEN wspólny ochronno neutralny na PE ochronny i N neutralny.
Zawsze należy zwracać uwagę, gdzie podłączamy przewód zasilający do danego urządzenia, np. u jednego producenta przewód fazowy będziemy w RCD podłączać po lewej, u drugiego po prawej, a jeszcze u innego od dołu, dlatego zawsze sprawdzamy instrukcję/schemat danego aparatu/urządzenia, gdzie jaki przewód podpinamy, w przeciwnym wypadku można uszkodzić urządzenie lub spowodować, że nie będzie działać właściwie.
Film jest podglądowy.
Nigdy nie podłączamy urządzeń wg filmu, pamięci czy też dobrych zwyczajów, że zawsze zasilanie od góry lub od dołu, ZAWSZE wg zaleceń producenta, TO BARDZO WAŻNE!
Zobacz też film teoretyczny dotyczący mojego rysunku:
• Jak rozdzielić przewód...
--------------------------------
UWAGA
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Prace instalacyjne może wykonywać osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
Przed przystąpieniem do prac należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej.
WARNING
Danger of electric shock!
Installation work may be performed by a qualified person.
Before starting work, switch off the voltage of the electrical system.
--------------------------------
👊 SUBSKRYBUJ FORUMWIEDZY ► bit.ly/2XSLq36 oraz kliknij 🔔
👀 OGLĄDAJ INSTAGRAM FORUMWIEDZY ► bit.ly/3aqY3oC
🔴 PINTEREST ► bit.ly/2KlMHrk
🔵 FACEBOOK ► bit.ly/2RQXiOX
⭐️ TWITTER ► bit.ly/2wUQ8SN
💡 Pytania, uwagi, wątpliwości, propozycje pisze w komentarzu pod filmem. 😀
❗️ Subskrybuj kanał "ForumWiedzy", by nie przegapić nowych filmów 👀
🎥 Udostępnij ten film swoim znajomym w mediach społecznościowych 👨‍👩‍👦‍👦
👊 Pozdrawiam
--------------------------------
#ForumWiedzy #Elektryka #vteka #230v #Poradnik #Tutorial #Manual #Instrukcja #ForumWiedzy #Informacja #KZbin

Пікірлер: 779
@patrykm7342
@patrykm7342 6 жыл бұрын
Super film, pięknie to wyszło, himalaje perfekcjonizmu. Na forum elektroda przez 2 godziny czytałem pomyje pseudo ekspertów na 20 odpowiedzi może jedna jest w miarę na temat reszta tylko frazesy typu " nie umisz, wołaj elektryka", a tutaj 20 minut filmu i wiem więcej niż po 2 dniach na elektrodzie :) Okey to lecimy dalej playlistę i oczywiście subskrybcja !
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 6 жыл бұрын
Patryk M dzięki ;)
@oxygen737
@oxygen737 6 жыл бұрын
dokładnie, stare dziady mają problem, aby podzielić się wiedzą i uratować komuś życie.
@radekk1988
@radekk1988 6 жыл бұрын
Dokładnie tak. Zabetonowane głowy. Szkoda im, że inni będą mieli większą świadomość techniczną (nawet jeśli ktoś nie jest z zawodu elektrykiem). Filmik super. Pozdrawiam
@Damian-cq5cv
@Damian-cq5cv 6 жыл бұрын
PATRYK M... SAM JESTEM MŁODYM ELEKTRYKIEM MAM PRAWIE 10 LAT DOŚWIADCZENIA... TO CO WYDAJE SIĘ BYĆ PROSTE NIE ZAWSZE TAKIE. CZASAMI WARTO ZAPŁACIĆ... MÓJ GŁUPI BŁĄD...RUTYNA... RĘKA ZACIŚNIĘTA AUTOMATYCZNY SKURCZ, DŁOŃ POPARZONA, NERWY USZKODZONE. OD DWÓCH MIESIĘCY W DOMU NA ZWOLNIENIU. JEŚLI TYLKO OBEJRZAŁEŚ FILMIK I BIERZESZ SIE DO ROBOTY.... ZAPROŚ NA KONIEC ELEKTRYKA:D POZDRAWIAM
@Damian-cq5cv
@Damian-cq5cv 6 жыл бұрын
OXYGEN737 TE STARE DZIADY RATUJĄ ŻYCIE TAKIM LUDZIOM TY. DLACZEGO TAK MÓWIĘ:? GDYBY KAŻDY BRAŁ SIĘ ZA TAKĄ ROBOTĘ PO OBEJRZENIU TYLKO FILMIKU TO ZASTANÓW SIĘ ILE OSÓB BY ZGINĘŁO OD PORAŻENIA LUB TEŻ ILE BYŁO BY POŻARÓW. POZDRAWIAM
@CyberKozA
@CyberKozA 10 ай бұрын
Kurde, gościu, zrobiłeś mi dzień tym filmem. Od miesiąca mi mózg wysychał od czytania jak się do tego zabrać, teraz wiem wszystko. Wreszcie mogę sobie zrobić bezpieczną instalację w warsztacie. Fajnie, że komuś się chce prostym językiem tłumaczyć zagadnienia sztucznie komplikowane przez fachowców i "fachowców".
@ukaszp5562
@ukaszp5562 3 жыл бұрын
Dobry film dla amatorów, podział PEN to podstawa bez tej podstawowej wiedzy nikt nie powinien zabierać się za przeróbki instalacji z RCD. Co do uziemienia punktu podziału PEN na PE i N dobrze wiedzieć dlaczego jest to zalecane w szczególności w instalacji 3 fazowej. Jak człowiek zrozumie co się dzieje przy przerwie PEN w instalacjach 1 i 3 fazowych, pozna skutki takiej przerwy to wyrobi sobie własne zdanie na ten temat.
@Suchy_PL_
@Suchy_PL_ 14 күн бұрын
Fajnie i logicznie wytłumaczone, nie tak jak na sławetnej elektrodzie ,gdzie jeden mądrzejszy od drugiego a ty finalnie zostajesz pogoniony bo jesteś za głupi....Fajnie ,że dzielisz się wiedzą. Pozdrawiam i dziękuję.
@ireneusz7280
@ireneusz7280 4 жыл бұрын
Świetnie przedstawione a to ciągłe przypominanie o RCD i rozłączniku to mega ważny przekaz
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
😉👍
@sambuduje4790
@sambuduje4790 4 жыл бұрын
Predyspozycje dydaktyczne 100 %. Nie miałem do czynienia z instalacjami około 20 lat . Świetne odświeżenie wiadomości . Dziękuję .
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
Dziękuję za opinię. Pozdrawiam
@bartoszadamczyk4000
@bartoszadamczyk4000 3 жыл бұрын
Świetny i bardzo zrozumiały przekaz... Bardzo dziękuję autorowi za zaangażowanie.
@zenoncygan9749
@zenoncygan9749 Жыл бұрын
BARDZO....... Panu dziękuję wielce mi Pan pomógł w rozwiązaniu problemu Wielkie dzięki dużo zdrówka .
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy Жыл бұрын
👍😉
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 4 жыл бұрын
Jeśli chodzi o minimalne przekroje przewodów, to w przypadku PE jest tak - przekrój przewodu PE powinien być co najmniej taki sam, jak przekroje przewodów roboczych, gdy posiadają one przekrój do 16 mm^2. Jeśli przewody robocze mają przekroje od 16 mm^2 do 35 mm^2 - to przekrój przewodu PE musi być co najmniej 16 mm^2. I jeśli przekroje przewodów roboczych są powyżej 35 mm^2 - to minimalny przekrój przewodu PE powinien wynosić minimum 50% ich przekrojów. Zaś najmniejszy minimalny przekrój przewodu PE - to 2,5 mm^2 - jeśli przewód jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi (np jest wmurowany czy w rurkach, itd..) lub 4 mm^2 - jeśli nie jest.
@boddekboddek9643
@boddekboddek9643 7 жыл бұрын
Konkretny i przejrzysty filmik, dzięki bardzo się przydał. Pzdr
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
+Boddek Boddek cieszę się, zapraszam do subskrypcji kanału z poradnikami
@ayala646
@ayala646 4 жыл бұрын
Dzięki za filmik.Podłączyłem według schematu.Wszystko działa.Oczywiście z zachowaniem ostrożności.Super to zrobiłeś i bardzo czytelnie.Pozdrawiam
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
💪
@Moheranin
@Moheranin 5 жыл бұрын
bardzo dobrą robotę robisz, dziękuję
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
Dziękuję za opinię. Pozdrawiam
@rednelli
@rednelli 11 ай бұрын
Gratuluję jasności przekazu. Bardzo dobrze wyjaśnione właściwym językiem. Szacun.
@rlc2948
@rlc2948 3 жыл бұрын
Dobra robota, mimo że mam jakies wykształcenie elektryczne to mówi Pan wiele rzeczy o których nauczyciele nawet nie wspominali i nawet o nich nie wiedziałem
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
👍
@henrykpolak3671
@henrykpolak3671 9 ай бұрын
Dobrze wyjaśnione w prosty i przejrzysty sposób. Pozdrawiam Heniek
@biedaszek1
@biedaszek1 4 жыл бұрын
Bo już chyba prościej sie nie da wyjaśnić. Szkoda że dopiero teraz to znalazlem. Super filmik
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
😉👍
@Przebudzony
@Przebudzony 3 жыл бұрын
@@ForumWiedzy Super filmik. Czy mógłbym prosić o podesłanie tego schematu?.
@tomaszklurs6259
@tomaszklurs6259 4 жыл бұрын
konkretnie i na temat ten gość mi się podoba brawo !!!
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
😉
@michago387
@michago387 5 жыл бұрын
Żeby dokonać rozdziału PEN na PE i N w "rozdziwlni" trzeba oczywiście dokonać podziału szyny na dwie części i dokonać ich połączenia za pomocą kawałka "kabla". W prost genialne!!!
@ostatnipomruk5346
@ostatnipomruk5346 5 жыл бұрын
Wyczuwam sarkazm.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
@@ostatnipomruk5346 cóż poradzić, to taki standard, by szukać dziury w całym...
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 4 жыл бұрын
A kawałka czego, gówna? Mostek robi się jakimś przewodem, najlepiej o przekroju minimum takim, jakie mają żyły przewodu WLZ.
@karolczyz6063
@karolczyz6063 3 жыл бұрын
@@ForumWiedzy No ale tak szczerze to po co to rozłączać i znowu łączyć? Nie można zrobić kilku listew neutralnych do każdej różnicówki a potem wyjść z różnicówek na wspólną listwę PEN, tam gdzie idzie PEN z WLZ? Przecież to łączenie listwy PE i N działa tak jakby to była jedna dłuższa listwa
@miro1639
@miro1639 4 ай бұрын
Też nad tym dumałem. A że nikt tu nie pisze to poszukam gdzie indziej
@Vteka
@Vteka 7 жыл бұрын
Szacun Bogdan - kawał dobrej roboty.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
Dziękuję. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2017 :)
@andrzejt.9852
@andrzejt.9852 7 ай бұрын
Bogdan, oglądamy z kolegami wszystkie Twoje filmy, prosto i jasno tłumaczone. Masz mega wiedzę. 👍Czekamy na kejne odcinki.
@mirosaw177
@mirosaw177 3 жыл бұрын
Bardzo ciekawe choć jestem elektrykiem myślę że robisz świetną robotę dla osób które mniej się znają na tym fachu super
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
😉👍
@maciekmackiewicz925
@maciekmackiewicz925 6 жыл бұрын
proste wytlumaczenie ktore sie zapamietuje taki jest najszybszy i najlepszy przekaz wiedzy
@wiktor133
@wiktor133 Жыл бұрын
dzięki za maga klarowne wyjaśnienie!
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy Жыл бұрын
👍😉
@andrzejkowalski1118
@andrzejkowalski1118 7 жыл бұрын
Poprawnie,ale...Jeźeli jest to tylko możliwe to do listwy zaciskowej PE dodatkowo doprowadzić przewód drutowy 6 mm kw. połączony drugim końcem z doziomem sztucznym, to jest rurą lub prętem 2,5 m wbitym (wkopanym) w piwnicy,przy ścianie domku lub złączką zaciśnięty w piwnicy do ģłównej szyný doziemiającej! Wtedy uchrona przeciwporażeniowa będzie super! Na prezentowanym filmiku też różnicówka zadziała! Natomiast tworzony mostek między szyną "N" a "PE" powinien być wykonany z drutu miedzianego nie cieńszego niż przewody doprowadzające prąd do rozdzielnicy,ale zasadniczo zalecany jest 6 - 10 mm kw.! I uwaga,nie stosować w rozdzielnicach kostek wago a wyłącznie zaciski mosiężne skrętne, z uwagi na przenoszone prądy i możliwości zaistnienia metalicznej pętli zwarciowych w naszych instalacjach. Dodam jeszcze,że róźnicówka w naszych rozdzielnicach to fundamentalna podstawa ochrony przeciwporażeniowej mieszkania,domku itp.
@toiowonanowo2052
@toiowonanowo2052 3 жыл бұрын
a na tym filmie jest dobrze ? : kzbin.info/www/bejne/opWZfYmdaL6ji8k
@sawomirjednorog6841
@sawomirjednorog6841 4 жыл бұрын
Bardzo dziękuję za przedstawiony materiał. Będę wdzięczny za przesłanie schematu. z wyrazami szacunku
@toiowonanowo2052
@toiowonanowo2052 3 жыл бұрын
tu są dobre schematy do ściągnięcia pod filmem : kzbin.info/www/bejne/opWZfYmdaL6ji8k
@dgawronsky6201
@dgawronsky6201 5 жыл бұрын
Bardzo dziękuję za stworzenie tego filmu :))
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
Bardzo proszę
@adammartyniuk3801
@adammartyniuk3801 Жыл бұрын
Bardzo dobry przekaz . Super .Pozdrawiam .
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy Жыл бұрын
👍😉
@fenix888reinkarnacja4
@fenix888reinkarnacja4 3 жыл бұрын
No i wszystko jasne🙋‍♀️Pozdrawiam. 🙋‍♀️
@teodormorawski4022
@teodormorawski4022 6 жыл бұрын
Proponuję do pokazywania na schematach i demonstracji połączeń używać ołówka lub jakiegoś wskazu. Ręka czasem zasłania. Będzie czytelniej. Pzdr.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
Dziękuję za radę
@3242352352
@3242352352 2 жыл бұрын
Bomba w chwilę po obejrzeniu filmiku dowiedziałem sie jaka fuszerkę odwalil 'elektryk' po podłączeniu niektórych urządzeń które wymagaja uziemienia np boljer do podwójnego gniazdka na bolcu byl prad i jak podłączyło sie dwa urządzenia i dotykało metalowych częściach np prysznica kopalo prądem, spojrzałem do skrzynki okazało sie ze z bloku leci instalacja 2 kablowa i listwa lewa wgl nie miala uziemienia podłączonego oraz nie byla połączona z prawa takze zrobiłem to i problem znikl dzięki bardzo 😁
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 жыл бұрын
👍😉
@sebap5678
@sebap5678 4 жыл бұрын
Jeden z dokładniejszych filmów jaki widziałem w tej dziedzinie
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
😉👍
@kubamatys792
@kubamatys792 5 жыл бұрын
Powiem tak. Najlepiej jak przewód ochronny zmostkujemy z neutralnym przed licznikiem , co będzie skutkowało wymianą WLZ . Ale warto, układ będzie działał lepiej.
@ryszpolski
@ryszpolski 7 жыл бұрын
Nie jestem elektrykiem ale cie rozumiem. Fajnie zaprezentowane, pozdrawiam.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
O to właśnie chodzi, by każdy rozumiał. Pozdrawiam.
@wojtekwojtek7000
@wojtekwojtek7000 3 жыл бұрын
Super przejrzysty film, poradnik dla każdego.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
👍😉
@dawid5457
@dawid5457 4 жыл бұрын
Uwielbiam Cię słuchać mógł byś być wykładowcą.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Miło czytać ;) Pozdrawiam
@paddy5141
@paddy5141 Ай бұрын
Super dzięki 🙏🏻
@brado0469
@brado0469 2 жыл бұрын
czytelnie" tlumaczone .pozdrawiam
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 2 жыл бұрын
👍
@darekhaas5395
@darekhaas5395 4 жыл бұрын
Wiedzą o wszystkim to o niczym jak by to było wszystko takie proste to elektrycy dawno nie mieli by pracy! Widziałem rozdzielenie czy instalacje wykonane według filmików z neta i dobrze że nikt nie ucierpiał!
@Zakrza
@Zakrza 6 жыл бұрын
Ja zawsze uziemiam punkt rozdziału sieci i dodatkowo mierze rezystancje tego uziomu. Ale filmik ok wszystko zrozumiałe. Pozdrawiam
@ZycieNaBalkanach
@ZycieNaBalkanach 8 ай бұрын
uzimienie wtedy podpinasz pod piorunochron albo tkz od internetu kabel w bloku po ktorym sie wspinal kaskader w jednym z popularnych w pl fimlikow..albo sam zakopujesz jakis drut w ziemie i podpinasz do tego zielony kabel
@grzegorzboczula7936
@grzegorzboczula7936 4 жыл бұрын
Brawo!!! Świetny film. Ostatnio pytałem się elektryka czy można podłączyć różnicówkę na instalacji 2 przewodowej i mówił że nie ma takiej możliwości...
@radbrud
@radbrud 4 жыл бұрын
Fajnie to tłumaczysz. Dzięki.
@incxxxx
@incxxxx 5 жыл бұрын
Dzięki.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
Proszę
@michalb259
@michalb259 3 ай бұрын
5.45 błąd to nie jest wyłacznik różnicowo-prądowy. Podział przewodu PEN trzeba dokonać na dwa osobne bloki PE i N pozdrawiam
@pegasus1345
@pegasus1345 6 жыл бұрын
Super. Oprócz twierdzenia że jak nie mam "uprawnień" to nie powinienem się za to brać. Mam praktykę, mam zrozumienie, więc dajcie mi możliwość pracy i dajcie mi możliwość zdobycia "uprawnieńbudowlanych" bez kończenia studiów! Naprawdę elektrykę i wiele innych spraw może zrozumieć dwunastolatek!! więc dlaczegóż trzeba kończyć te zafajdane studia i inne zafadane technika i zawodówki... Szklane sufity... Szklane sufity.... Q Q Q
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 6 жыл бұрын
Wymyślili sobie ;) i tak jest, mi tam nic do tego. Pozdrawiam :)
@punkbeton181
@punkbeton181 6 жыл бұрын
Lubie takie myślenie :D jutro powiesz ze obsługiwanie się bronią jest tak proste ze może ja obsługiwać 5 letnie dziecko. Elektryka to nie zabawa te "kabelki" to nie zabawki a prowadzący ten program powinien informować ludzi o tym aby nie wykonywali sami takich "prostych" rzeczy. Trzeba mieć trochę pojęcia o tym i przestrzegam ze dla człowieka bez wiedzy może się to źle skończyć ;) ale co ja tam wiem jestem tylko elektrykiem który naciąga ludzi na kasę; )
@Martini_2022
@Martini_2022 5 жыл бұрын
Takie "porady" to mniej wiecej tak jak by zrobić szkołę nauki jazdy samochodem przez osobę która nauczyła się sama jeździć. Jasne, że wsiądziesz ruszysz może nawet latami nie złapią cie bez prawka. Może brak znajomości przepisów i jeżdżenie "na czuja" ujdzie ci płazem. Ale.... !!!! Jest robieniem krzywdy wszystkim tym którzy chcieli by się nauczyć. Ponieważ nabiorą złych nawyków, a później będą musieli z różnym skutkiem i trudnością się tego oduczyć. Pomijam już ten "elokwetny" nieprofesjonalny mający imitować że się coś wie i na czymś zna sposób mówienia. Jestem 100% pewny, że taka osoba nie usunęła by jakiejś bardziej skomplikowanej awarii elektrycznej z prostego powodu. Myśli od d**y strony. Nie myśli elektrycznie tylko ą,ę kabeleczki przełączniczki. Kolego najpierw popracuj w zawodzie usuń kilkadziesiąt awarii a potem zastanów się nad edukowaniem innych, a nie odwrotnie.
@witekposypa8596
@witekposypa8596 5 жыл бұрын
Powodzenia. Proponuję 12V bo więcej już kopie.
@TheBzyk
@TheBzyk 5 жыл бұрын
do zdobycia uprawnień budowlanych nie są potrzebne studia ( wymagane wykształcenie średnie , kierunkowe , oraz min 4-letnia praktyka na stanowisku kierowniczym ).
@tuniol7853
@tuniol7853 5 ай бұрын
Witam, czy moge uzyc tego sposobu jezeli kable wychodza z licznika? Faza i N
@mirekp2874
@mirekp2874 3 жыл бұрын
Super pokazane
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 3 жыл бұрын
👍😉
@krzysztof9788
@krzysztof9788 5 ай бұрын
Fajny filmik, ale różnicówkę można użyć nawet bez uziemienia, wystarczy rozdzielić przewód N przed różnicówką i użyć jako Przewód Ochronny. Przynajmniej tak można zrobić. Ale uziemienie jest bardzo przydatne
@nomosz3
@nomosz3 5 ай бұрын
PEN mozna N nie
@marcin7118
@marcin7118 3 жыл бұрын
5:20 nie "bo warto" tylko jest obowiązkowe. Aktualne przepisy wymagają ochrony przeciwporażeniowej, a takie zadanie realizuje RCD.
@Ber-Bud
@Ber-Bud 3 ай бұрын
Podaj normę, nakaz, paragraf.
@zygmuntkowalski3565
@zygmuntkowalski3565 10 ай бұрын
Super robota Elektryk
@szymonb9862
@szymonb9862 4 жыл бұрын
Może jakiś filmik o układach sieci i ich wadach oraz zaletach/miejsach stosowania? Mam SEP, jestem automatykiem tylko z tych bardziej po stronie programistów niż elektroników z krwi i kości. Chętnie w takiej formie posłuchałbym czegoś, bo często też przekazuję wiedzę elektryczną młodszym kolegom.
@magnapolonia8712
@magnapolonia8712 3 жыл бұрын
Bardzo dobre filmy i poradniki Pan tworzy , czy jest możliwość by zrobił Pan filmik jak rozdzielić trzy fazy na trzy pojedyncze fazy , jakie przykładowe urządzenia podłączyć i jakie zastosować sprzęty w rozdzielni itp itd . Z góry dziękuję.
@pawelangner7587
@pawelangner7587 2 жыл бұрын
Ale tu nie trzeba nic rozdzielać, one są rozdzielone
@magnapolonia8712
@magnapolonia8712 2 жыл бұрын
@@pawelangner7587 Teraz już to wiem :-)
@M.A.S.L.A.N.A
@M.A.S.L.A.N.A Жыл бұрын
ForumWiedzy jaki sens robic taką modyfikacje skoro przewod PE ma w zamysle zapewniac uplyw napiecia do ziemi a jak wiemy przewód N nie jest w żaden sposób "uziemiony". Moim zdaniem taka modyfikacja nie ma wiekszego sensu (szczegolnie w domach wielorodzinnych, blokach tam gdzie głownie wystepuje brak uziemienia), poniewaz jedyne co zyskujemy to upływ potencjału z naszej instalacji ktory przeciez nie znika i idzie dalej przez przewod N do np sasiada (widzialem takie cuda rozdzielenia instalacji w bloku) czy na rozdzielnie głowna ktora i tak nie majac uziemienia absorbuje potencjal na siebie. Moze zle cos rozumiem ale na "moja" logike to takie troche januszowanie. Ochrony nie mamy i tak jak nie mielismy a dodatkowo narazamy albo swoj licznik albo sasiada badz urzadzenie gdzie ten potencjal poplynie.
@Suchy_PL_
@Suchy_PL_ 14 күн бұрын
Ogólnie mam podobne zdanie tak więc w starym domu położyłem bednarkę 3,5m w glebie przy okazji remontu i zrobię tak jak być powinno.
@allready123456
@allready123456 4 жыл бұрын
Czy szyny N poza obwodowej używamy do czegoś jeszcze? Bo jeśli nie to z zachowaniem przekroju przewodu PEN nie można by jej pominąć i wpiąć od razu do RCD i tu jakoby zrobić rozdział 🤔 ma to jakąś różnicę czy po prostu jest tak lepiej wizualnie bo SEP uprawnienia cofnie 🤔😃
@BirdsBoxTV
@BirdsBoxTV 2 ай бұрын
Można tak jak piszesz.
@elektrotechnika1538
@elektrotechnika1538 3 жыл бұрын
dobry rysunek
@tomaszkieltyka9768
@tomaszkieltyka9768 2 жыл бұрын
Mam pytanie, czy konieczne jest posiadanie osobnej listwy na pen i n skoro i tak je mostkujemy? Mam raptem kilka przewodów i wszystkie wwpialbym do jednej szyny
@johnyclyde6348
@johnyclyde6348 5 жыл бұрын
no ok, to rozwiązanie jest ok, oczywiście nie jest idealne. trochę z innej beczki. ja teraz u siebie wymieniam instalacje w mieszkaniu. mieszkanie mam przeznaczone na wynajem krótkoterminowy i próbuje zrobić wszystko zgodnie z przepisami. pomimo, że instalacje w domu będę wymieniał sam o tyle i tak będę potrzebował znaleźć elektryka aby wyniósł licznik na zewnątrz mieszkania bo obecnie mam w środku i wymienił kabel od wlz do licznika. oczywiście w budynku jest stara instalacja, gdzie nie ma uziemienia. nie wiem dlaczego spółdzielnia tego nie wymieni ale zakładam , że dlatego, ze nie musi. więc teraz się zastanawiam czy niewykorzystać tego faktu i nie pozwać do sądu spółdzielni mieszkaniowej. generalnie przy wynajmie mieszkania na okres krótkoterminowy, muszę mieć wszystkie papierki i uzyskać odbiór sanepidu, straży pożarnej i nadzoru budowlanego. jak myślicie? jakie mam szanse wygrać sprawę w sądzie? oczywiście w Polsce trzeba być coś stratnym aby coś uzyskać. ja w tym wypadku jestem stratny bo nie mogę legalnie prowadzić działalności gospodarczej. pomijam fakt, że muszę najpierw wyodrębnić mieszkanie jako lokal bo w tej chwili jest to spółdzielczo-własnościowe prawo i muszę uzyskać zgodę spółdzielni na prowadzenie działalnosci - z tym nie bedzie problemu bo juz złożyłem dokumenty.
@frodo862
@frodo862 2 жыл бұрын
Witam, dobrze pokazane ale fajnie by było rozdzinia w mieszkaniu z licznikiem prądu 🙂
@brinek5
@brinek5 Жыл бұрын
Pozdrawiam👍
@MrTraktor69
@MrTraktor69 5 жыл бұрын
Normalnie Geniusz. Powinni zablokować te filmy. Brak totalnie zrozumienia rozdziału PEN. Genialny jest szczególnie ten niebieski kabelek między szynami. Przy takim pojęciu o rozdziale to lepsza byłaby długa szyna bez "kabelka". Bez uziemienia listwy PE taki podział jest nieprawidłowy.
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
Uziemienie punktu rozdziału PEN na PE i N nie jest obligatoryjnie wymagany, lecz jedynie wskazywany, jako poprawny, jeśli jest taka możliwość. Poza tym, jak uziemić listwę PE np. w bloku na trzecim piętrze? Do czego, do balustrady? Mało tego, w moim przypadku zrobiono mi remont na klatce, wykonano nowe piony przewodem 5x.4.0 mm^2 z wydzielonym przewodem PE. Doprowadzono przewód do mieszkania. I co się okazało, gdy robiłem sobie nową instalację w mieszkaniu i podpiąłem ów PE z pionu do swojej listwy PE? Przewód PE z pionu jest nieuziemiony! Ktoś to zaprojektował, ktoś to zatwierdził, ktoś to wykonał, ktoś to odebrał, itd.. A PE jak nieuziemiony był, tak jest nadal.
@marcincwik7481
@marcincwik7481 4 жыл бұрын
Spoko filmik będę przerabia starą instalacje z elektrykiem pozdro
@norbertszymanski9805
@norbertszymanski9805 5 жыл бұрын
Popatrz twój rysunek techniczny wprowadza w błąd połączenie realne inne i nie zasila się RCD od dolu wprowadza aż w błąd
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
Na jakiej podstawie twierdzisz, że zasilanie RCD od dołu jest nieprawidłowe? Proszę o normę, wytyczne konkretne. Z tego co czytałem różne DTR, to często jest informacja, że strona nie ma znaczenia, ważne by zweryfikować jej działanie. Zasada, że od góry ma być zasilanie, to powielana teoria, a nie wymogi poprawnego działania, chyba że producent danego aparatu wyraźnie określa stronę zasilania i stronę odbioru. Pozdrawiam
@MrOprawca1978
@MrOprawca1978 5 жыл бұрын
Do różnicówki, jak i innych urządzeń na tablicy rozdzielczej, podłączasz przewody wg schematu do tych urządzeń, a nie obligatoryjnie "od dołu" czy tylko i wyłącznie "od góry". To samo dotyczy wyłączników nadprądowych, rozłączników izolacyjnych, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, itd. itp. Gdzie masz dać przewód fazowy, neutralny czy ochronny, też patrzysz wg. instrukcji do elementu,który montujesz, a nie że "tylko i wyłącznie od góry" albo "tylko od dołu".
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
@@MrOprawca1978 dokładnie!
@kriso7639
@kriso7639 4 жыл бұрын
Też to zauważyłem schemat odbiega od realnego podłączenia uziemienia
@izaakbercik1899
@izaakbercik1899 5 жыл бұрын
Pomijając to co już poprzednicy napisali o rzetelności materiału... to w zasadzie należałoby odpuścić po pierwszym "trzydzieści miliamper... czterdzieści amper" - amperów, miliamperów, woltów itd.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
Dziękuję za Twój komentarz, jest bardzo pomocny. Pozdrawiam
@raeidinnotnineng2471
@raeidinnotnineng2471 3 жыл бұрын
3:21 Po co jest przerwa między listwą PEN a N? Nie lepiej oznaczyć kolorami?
@makuszko
@makuszko 2 жыл бұрын
4:15 Najważniejszy problem co jak nie ma w bloku GSW/GSU? Niepodłączenie PE jest niebezpieczne. Co jak do mieszkania dochodzą dwa cienkie przewodziki? Rozkuwamy klatkę żeby położyć gruby niebieski?
@Bojka192
@Bojka192 7 жыл бұрын
Kurcze ogladam sobie takie bo mnie to cieszy ale powiem wam ze w szwecji jest calkiem inny standard min 6mm2 miedz i 10 aluminium, kable ciagnie sie 1.5mm2 ale za to jest wiecej bezpiczenikow bo max masz 10 amerow jak juz bida w starych domach to 13 stke mozna wsadzic ale nie 16 stki, na 16 stki np. do pieca to 2.5mm2 to wtedy masz 16 stki i tak dalej i tak dalej roznic jest w cholere
@kamilwasik6817
@kamilwasik6817 3 жыл бұрын
Konkret.
@NiceTubeAccount
@NiceTubeAccount 2 жыл бұрын
Mówisz o elektrykach z uprawnieniami, a na youtube można zobaczyć jak elektrycy z uprawnieniami i doświadczeniem montują kilka bezpieczników nadprądowych 16A (dla każdego gniazda po jednym) a przed nimi montują różnicówkę rzędu 25A albo czasem 40A. Tłumaczą to prawem jednoczesności, że zazwyczaj nie dochodzi do obciążenia jednoczesnego gniazd. Czujesz to do czego ten świat zmierza?
@Rotartsinimda0
@Rotartsinimda0 2 жыл бұрын
Rozdzielnia - stacja rozdzielcza, wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci elektroenergetycznej, w którym następuje rozdział energii elektrycznej bez zmiany napięcia. Rozdzielnica elektryczna - element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający urządzenia i podzespoły:styczniki, przekazniki, wyłączniki
@pawekoodziejczyk7693
@pawekoodziejczyk7693 2 ай бұрын
A co w przypadku, gdy instalacja wewnątrz domu/lokalu jest 2 żyłowa ? W gniazdku zrobić mostkowanie - czyli przewód N do złącza PE i mostek pomiędzy złączem PE do N. Tylko do którego styku w rozdzielnicy wpiąć N od gniazdka ?
@lojownik
@lojownik 4 жыл бұрын
Jak myślicie: czy jeśli chcę w domu (remont) wymienić WLZ na trasie licznik-rozdzielnica to czy da rade to zrobić bez naruszania plomb ani zgłaszania do ZE?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Musisz zweryfikować wewnętrzną linię zasilającą w rozdzielnicy elektrycznej, gdzie jest licznik, bo być może nie jest połączone bezpośrednio i jest możliwość wymiany. Bez weryfikacji nic Ci tu nie powiem :). Pozdrawiam
@PGWAratok
@PGWAratok 4 жыл бұрын
Plomba kosztuje raptem 38 zł, więc czemu by po prostu nie zdjąć, zrobić i zgłosić?
@wbryk3622
@wbryk3622 4 жыл бұрын
Super pomoc. Wielkie dzieki za wyjasnienie !!!
@michaelpolonia
@michaelpolonia 3 жыл бұрын
Nie wolno tego robić, ale sprawdzenie czy RCD działa można zrobić też na podstawie zwarcia przewodu N z PE i powinno "wyrzucić" RCD.
@karolrolkowski6115
@karolrolkowski6115 6 жыл бұрын
przewód 3x 2,5 to 20A max a 3x1,5 to 16A max.....teoria stosowana w praktyce nawet w Niemczech . Spotkałem się z silnikiem 11,5kw i na 30 m działał na 5x2,5. Sam byłem w szoku, ale pod uwagę trzeba wziąć działanie a DZIAŁANIE. pozdrawiam
@TheBzyk
@TheBzyk 5 жыл бұрын
11,5 kw - prąd pobierany przez odbiornik to ok 17,5A . Obciążalnośc prądowa przewodu wielożyłowego 2,5mm to ok. 25A wg tabel obciążalności. Gdzie tu miejsce na szok ???? kabelek będzie jedynie trochę cieplejszy przy pracy silnika. W których niemczech ta praktyka stosowana w teorii ???
@MrMrBecku
@MrMrBecku 5 жыл бұрын
Sęk nie w tym jaki prąd pobiera podczas pracy silnik, ale jaki jest prąd rozruchowy, wszystko fajnie, ale jak instalacja pracuje kilka lat, styki śniedzieją to o pożar dużo łatwiej niż nam się nawet wydaje. To nie jest konkurs w którym chodzi o to by jak najwięcej wycisnąć za jak najmniejsze pieniądze, tu chodzi o zdrowie i życie ludzkie oraz o bezpieczeństwo mienia.
@rafalk3060
@rafalk3060 4 жыл бұрын
Czy przy takim połąćzeniu RDC będzie dobrze działał zawsze mnie uczono że PE musi mieć swoje uziemnienie aby poprawnie RDC działało ??????
@rychwlod7738
@rychwlod7738 3 жыл бұрын
Też mnie to zastanawia...
@synek125
@synek125 3 жыл бұрын
Mam pytanko, czy coś by zmieniło gdyby zrezygnować/usunąć szynę N (zieloną) i zamiast tego podlączyc niebieski przewód N ( ten co jest podpięty u dołu RCD) do szyny PE?
@mariuszsmolarek5353
@mariuszsmolarek5353 Жыл бұрын
I dowiedziałeś się czego? Bo to moim zdaniem bardzo dobre pytanie.
@iVeinyArms
@iVeinyArms 7 жыл бұрын
Możesz wytłumaczyć po co jest mostek z PE(żółta karteczka) do N(zielone karteczka), nie można bezpośrednio pociągnąć neutralnego do różnicówki z szyby PE(żółta karteczka)?
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 7 жыл бұрын
Bo tak być powinno, jak na filmie, chodź tak jak piszesz też za działa, ale chodzi o to, by najpierw ochrona, dopiero potem zasilanie, stąd N na drugiej.
@zibilodz
@zibilodz 6 жыл бұрын
Zasada pierw chronimy potem zasilamy
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
@@zibilodz 👍💪👏
@marekborcz88
@marekborcz88 7 жыл бұрын
Zacisk PE lepiej wykonać ze specjalnymi końcówkami zaciskanymi z praska do formowania końcówek ze specjalnym zaciskiem skręcanym ta listwa może nieprzekazywać PE ochronnego dobrze dociska tyko śruba i ochrona niezadziała.
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 5 жыл бұрын
To dobra rada, by wykorzystywać najlepsze rozwiązania, jednak nie ma co przesadzać, że coś nie zadziała, gdy jest poprawnie dobrane i podłączone. Można, ale nie jest wymagane, nie słyszałem o przypadku, gdzie z powodu nie zastosowania końcówek była jakaś tragedia czy wypadek. To bardziej estetyka, by dobrze wyglądało. Pozdrawiam
@greyishdun
@greyishdun 7 жыл бұрын
Mam dom do którego doprowadzone są dwa przewody jak na filmie (L i N), w takiej tez technologii jest wykonana instalacja wewnętrzna. W trakcie wykonywania izolacji przeciwwodnej na zewnatrz budynku miałem odkopane fundamenty i znajomy poradził żeby wbić pręt uziemiający (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) który kupiłem w sklepie elektrycznym. Z niego wprowadziłem przewod PE do domu ale aktualnie jest nie podłączony. Czy w takim układzie jak na filmie powinien on być podłączony do tej szyny zaciskowej PE? Po prostu nie wiem czy mogę mieć jednocześnie "swoje" uziemienie jak i korzystać z PEN od ZE. Z góry dziękuje za odpowiedź.
@mottomimotto4350
@mottomimotto4350 2 жыл бұрын
Super, tylko po co ta dodatkowa listwa (belka) skoro to wszystko i tak ze sobą jest do kupy spięte ? To nie lepiej to po prostu do jednej podpiąć - na to samo wyjdzie
@krzysztofwrona1684
@krzysztofwrona1684 4 жыл бұрын
Proszę nie wprowadzać oglądających w błąd. To co Pan zrobił jest wykonane niezgodnie ze sztuką i co bardzo ważne niebezpieczne. Punkt rozdziału PEN na N i PE musi być uziemiony!!! Poza tym pomiary może wykonywać tylko osoba uprawniona E+D z pracami kontrolno pomiarowymi. Przyrządy pomiarowe muszą posiadać świadectwa wzorcowania, a tym "testerem" to można się tylko szwagrowi pochwalić...
@gregoriusz-wzg
@gregoriusz-wzg 5 ай бұрын
Pan Bogdan mówi w 10:28 czasie filmu, żeby zsumować ampery wyłączników nadprądowych i na tej podstawie dobrać wyłącznik różnicowoprądowy. Czyli jeśli ja mam 13 wyłączników nadprądowych B16 (co daje 208 amperów) to jaki ja mam wybrać wyłącznik różnicowoprądowy? Potrzebuję rozłożyć to na więcej wyłączników różnicowoprądowych, tak?
@marekmuszka8349
@marekmuszka8349 Жыл бұрын
A co w przypadku podziału PEN na listwie N na tablicy licznikowej???? Wydaje sie byc logiczne i oczywiście bedzie to działać , a oczywiście w przypadku remontu instalacji głównej budynku linia PE bedzie juz przy liczniku...
@mariuszkowalski817
@mariuszkowalski817 6 жыл бұрын
Witam. czy konieczne jest wykonanie mostka z szyny PE do szyny N i dopiero poprowadzenie przewodu do rcd? Nie można poprowadzić przewodu N z szyny PE do roznicowki? Pytam bo mam w rozdzielni tylko 2 szyny i nie mam gdzie połączyć przewodów N z obwodów z N z wyjścia z roznicowki.
@slaweksosnowiec
@slaweksosnowiec 4 жыл бұрын
Podłączam się do pytania. Właściwie to już wcześniej też ktoś o to pytał i odpowiedzi brak... Nie rozumiem sensu użycia całej szyny N tylko po to, żeby następnie wykorzystać ją tylko i wyłącznie do polaczenia wejścia roznicówki. Nie można by tak bezpośrednio podłączyć tego wejścia z szyną PEN ??
@marcin7118
@marcin7118 3 жыл бұрын
@@slaweksosnowiec bo tylko ignoranci używają jednego RCD na całą instalację
@slaweksosnowiec
@slaweksosnowiec 3 жыл бұрын
@@marcin7118 Rozumiem, że jest zachowany lepszy porządek w instalacji. Może i łatwiej podłączyć kolejny RCD pod taką dodatkową szynę N. Ale zakładając, że mam miejsce na szynie PE to mogę podłączyć z niej również 2gą i 3cią różnicówkę. Co do jednego RCD - zależy jaka instalacja. W garażu, do którego przychodzi instalacja 2-przewodowa nie zamierzam szaleć z kilkoma różnicówkami + masą innego fajnego osprzętu, który może fajnie byłoby mieć gdyby to był dom jednorodzinny.
@toiowonanowo2052
@toiowonanowo2052 3 жыл бұрын
tak jak na tych schematach - są do pobrania pod filmem : kzbin.info/www/bejne/opWZfYmdaL6ji8k
@monalisa-ww1ub
@monalisa-ww1ub Жыл бұрын
Te Pana filmiki to sa mega😊
@marek7400
@marek7400 3 жыл бұрын
Czy na schemacie kolor przewodu PEN jest poprawny? Wg. Wiki : "Izolacja przewodu ochronno-neutralnego PEN powinna być zielono-żółta, i dodatkowo podczas montażu instaluje się jasnoniebieską końcówkę." Czasami spotyka się opis: Przewód PEN powinien być koloru: - niebieskiego z zaznaczonym na obu końcach poprzecznym paskiem żółto-zielonym - żółto-zielony z zaznaczonym na obu końcach poprzecznym paskiem niebieskim.
@piotrmaniak6253
@piotrmaniak6253 3 жыл бұрын
Dobry poradnik, sam będę robił taka podobną rozdzielnicę warsztatową. Mam pytanie jaki jest sens prowadzenia przewodu pe do listwy z przewodem pen skoro z tej samej listwy idzie przewód do bednarki.
@Artur20021
@Artur20021 3 жыл бұрын
Cześć Bogdan. Bardzo fajny filmik. Z reszta wszystkie masz ciekawe - oglądam 👍 Mam pytanie co do ogranicznika przepięć w takiej rozdzieli, jeżeli chciałbym podłączyć dwa(pojedyncze) do fazowego oraz neutralnego przed podziałem PEN to muszę podłączyć je do uziemienia. Czy to uziemienie PE będzie odpowiednie ? Innego nie będę miał. Pozdrawiam
@arkadiuszk.3898
@arkadiuszk.3898 2 жыл бұрын
Pokazujesz sporo szkiców. Dobrze by było gdyby były dostępne pod jakimś linkiem do pobrania lub podczas montażu filmu wstaw dobry skan. W materiale filmowym ciężko je studiować.
@andrzejnowak6587
@andrzejnowak6587 3 ай бұрын
Witam. Bardzo pomógł mi ten filmik. Nie jestem zawodowym elektrykiem ale wiem, w którą stronę płynie prąd😜. Zaadoptowałem przedstawiony schemat do swoich potrzeb ale urodziło się pytanie, jednak o nim za chwilę. Najpierw wyjaśnię o co chodzi. Chciałbym uniknąć wymiany całej instalacji w mieszkaniu ale chciałbym zabezpieczyć gniazda w kuchni różnicówką. Standardowe mieszkanie w bloku z wielkiej płyty z lat 70 tych. Instalacja TN-C w Cu. Szkoda, że nie mogę wstawić pliku z grafiką przeróbki ale generalnie chodzi o to, czy można w instalacji wyodrębnić PE z PEN i użyć różnicówki do dwóch obwodów w kuchni a resztę instalacji pozostawić TN-C ? Czyli pozostałe gniazdka w mieszkaniu i całe oświetlenie poza różnicówką? Pozdrawiam
@arturdobrzynski6531
@arturdobrzynski6531 6 жыл бұрын
Irytujący ten testboy. Zdecydowanie zbyt czuły, przez co tak naprawdę mało doświadczona osoba może popełnić kosztowny błąd. No i ta cena. Na rynku jest wiele testerów tańszych lub o podobnej cenie, z regulowaną czułością (Fazer 777), sygnalizowaniem i wyświetlaniem poziomu napięcia (UT15 i UT18). Poza tym, świetny filmik. Bardzo podoba mi się wysoka jakość twoich filmów, oraz rozmieszczenie prezentowanych elementów, aby ukazać wszystkie połączenia.
@tomiamozilla9397
@tomiamozilla9397 5 ай бұрын
Jeżeli podłączymy szynę uziemiającą pod uziemienie i jednocześnie złączymy z tym neutrala (czyli tak jak na filmiku) to czy prąd z neutralnego nie będzie przypadkiem płynął do ziemi Nie do końca rozumiem jak to ma działać Czy tam się stosuje jakieś rezystory czy inne elementy które pod odpowiednim prądem (zwarciowym) zaczną nagle przewodzić prąd dalej do ziemi ??? Z góry za odpowiedzi dzięki :)
@rychwlod7738
@rychwlod7738 3 жыл бұрын
Jak dobrze rozumiem, to zamiast tego testera do różnicówek znacznie taniej byłoby użyć dwóch przewodów zakończonych żabkami i dobrze dobranym rezystorem między nimi. Wtedy z prawa ohma ( I = U/R ) możnaby precyzyjnie określić prąd zadziałania. Czym jest zasilany ten zielony dzielny wykrywacz napięcia? Jaki rodzaj baterii, bo mam na niego chęć..
@FrykaS.
@FrykaS. 2 жыл бұрын
Dobry film! Może dorzuciłbyś porównanie różnicowo-prądowego i nadprądowego. Czy w instalacji do każdego obwodu stosować oba? A może wszystkie nadprądowe przepuścić przez jeden różnicowo-prądowy?
@pavelcrux1667
@pavelcrux1667 Жыл бұрын
Ależ często tak sie robi... ze jeden RCD trzyma zespół "s"-ów. RCD do S-a ? co tu porównywac ,Mają inną konstrukcję i słuzą do innych zastosowań.
@MF666ful
@MF666ful 2 жыл бұрын
A czemu nie jest wymagane dodatkowe uziemienie ? (Chodzi mi o mieszkanie) a co będzie jak N upali? Napięcie na obudowach ?
@grzegorzstachura135
@grzegorzstachura135 11 ай бұрын
1. ŻADEN podział PEN nie ma sensu jeśli nie uziemimy tego potem i nawet nie ważne gdzie czy w punkcie podziału czy listwie PE ale uziemienie ma być - inaczej jest to fikcja bo dalej jest to przewód PEN tylko go podzieliliśmy na dwa i teraz sobie udajemy. Uziemienie do GSW jest bezwzględnie konieczne więc nie że "sobie możemy ew. podłaczyć" tylko mamy to zrobić a jak go nie ma to dajmy sobie spokój z takim gównianym podziałem. Oczywiście jak ktoś sie uprze to może se tak zrobić ale to jest źle - raz że będzie mu wywalać różnicówkę na każdym urządzeniu z metalową obudową i bolcem bo ew. różnice potencjałów z N nie zostaną doziemione na szynie PE ( i nie koniecznie będą to prądy zmienne ale np. różnice potrencjałów miedzy rurą gazową, instalacją wodną a "bolcem" itp ) a druga rzecz to kwestia zmniejszenia indukcyjności pętli zwarciowej i dodatkowej ochrony ( co jak się ten cały dochodzący PEN uszkodzi, urwie, upali itp? ) 2. Wszystko fajnie jak z "elektrowni" idzie TN-C. Mamy faze ( brązowy ) i PEN ( niebieski ) ale co jesli to jest układ TT ( czyli niebieski jest przewodem N a nie PEN )????? A gdzie tu widać że tak nie jest? I co z niebieskiego przewodu N zrobimy sobie PE + N? :)))))) W takim układzie tym bardziej nie tylko mamy wykonać własne uziemienie ( oczywiście w bloku na piętrze tego nie zrobimy ) ale też NIE WOLNO nigdzie łaczyć tego potem z N co chyba jest oczywiste ( zauważmy też btw że tu petla zwarcia "do ziemi" nie zamyka sie przez "przewód do elektrowni" tylko ziemię ). 3. Załóżcie sobie różnicówkę a nawet pięć na instalacji dwuprzewodowej ( tzn. wg przepisów nie wolno ) pod warunkiem, że po pierwsze - dana różnicówka nie rozłącza przewodu N ( bo nie wolno tak w instalacji bez dodatkowego przewodu ochronnego a w instalacji dwużyłowej TN-C przewód N jest jednoczesnie przewodem PE z funkcja ochronną ), po drugie jesli wyeliminujecie wszystkie zakłócenia dostające się na przewód N przez mostkowane bolce ( np. z rury gazowej będącej na innym potencjale połaczonej z metalową obudową kuchenki gazowej połaczonej z bolcem w gniazdku ) a gwarantuję Wam, że różnicówka to wychwyci ( sprawdzone bo nie byłem pierwszy który wpadł na pomysł zakładania różnicówki w gierkowskim bloku ) tak więc znowu wszystko sprowadza się do PRAWIDŁOWEGO rozdziału PEN na N i PE ( w tym koniecznie rozmostkowania bolców ) i następnie właściwym doziemieniu takiego układu. Czyli de facto na przejściu z dwużyłowej instalacji TN-C na instalację TN-CS również z zachowaniem norm przekroju dla przewodów ... to było KU PRZESTRODZE!!!! :)
@MK-qo4og
@MK-qo4og 9 ай бұрын
Czyli w bloku w mieszkaniu z instalacją 2 przewodową jak to najlepiej rozdzielić? Jak uziemić ?
@cocowhite5017
@cocowhite5017 Жыл бұрын
Czyli jesli by nie instalowac rozlacznika różnicowopradowego to po prostu polaczyles żółto-zielony z niebieskim
@andrzejmalinowski1318
@andrzejmalinowski1318 4 жыл бұрын
BEZ UZIEMIENIA SIEĆ TAKA NADAL JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA!!! A PAN MÓWI W FILMIE O TYM UZIEMIENIU JAKOŚ POBIEŻNIE - MOŻNA ALE NIE TRZEBA, W DOMKACH JEDNORODZINNYCH......
@ForumWiedzy
@ForumWiedzy 4 жыл бұрын
Film dotyczy mieszkania w bloku. Pomyśl... Zajrzyj do regulacji w tej materii i książek, a nie pisz z CAPSEM... Pozdrawiam
@krzysztofkaczmarek8446
@krzysztofkaczmarek8446 5 ай бұрын
Masz szynę N obok PE i łączysz je mostkiem 10mm2, po co? Przecież logiczniej jest zastosować dłuższą szynę bez mostkowania. Jakie jest uzasadnienie aby ją rozcinać, co to daje, przecież pewniejsze jest trwałe połączenie i przekrój z pewnością większy.??? Ten mostek to przecież kolejny element, który może ulec awarii (przepalić się). Czy ten przewód ma za zadanie się przepalić lub wprowadzać jakąś impedancję w sytuacjach awaryjnych, po co to jest?
@amorpartiarenostralexhusar6781
@amorpartiarenostralexhusar6781 4 ай бұрын
Czy w przypadku gdy licznik (a właściwe podlicznik) mam za różnicówką (RCD jest na wejściu) to wtedy od licznika przewody fazowe ?
When you discover a family secret
00:59
im_siowei
Рет қаралды 32 МЛН
طردت النملة من المنزل😡 ماذا فعل؟🥲
00:25
Cool Tool SHORTS Arabic
Рет қаралды 32 МЛН
У ГОРДЕЯ ПОЖАР в ОФИСЕ!
01:01
Дима Гордей
Рет қаралды 4,5 МЛН
Podział PEN na PE i N w rozdzielnicy - remont4you
11:38
remont4you.pl
Рет қаралды 123 М.
Jak podłączyć wyłącznik różnicowoprądowy jednofazowy i jak sprawdzić działanie?
13:57
Szara eminencja Naczelnego Wodza
Рет қаралды 293 М.
When you discover a family secret
00:59
im_siowei
Рет қаралды 32 МЛН