Докладчик молодец, правильно назвал диаметры провода для Ваго. Это максимум 2,5. Многие по ошибке считают что в Ваго можно засунуть и 4мм. Поскольку на Ваго есть маркировка 4. Но если внимательно прочитать спецификацию, то 4 это для многожильных проводов. Одножильные только до 2,5. В электрике допускается применение только одножильных, а силовую проводку без четверки не проложишь. Поэтому докладчик правильно определил, что Ваго только для освещения. Потом, тут много пишут о том, что лучше всего сварка - нет, сварка совсем даже не самый лучший вариант. Дело в том, что при сварке получается малое пятно контакта - только шарик сварки и только. В данном случае лучше будет не сварка а пайка. Пятно контакта значительно больше. Паять можно даже очень быстро. Можно сделать специальный паяльник в виде ванны. Я его сделал из сварочника для полипропилена - прикрутил к жалу латунный фитинг, наполнил его припоем и всё - макаем в ванну скрученные провода и готово. Ну и конечно же как один из самых лучших вариантов это гильзы и гидравлические клещи. По поводу гофры - гофра нужна там где необходима возможность замены проводов. Например в Америке гофра обязательна в коммерческих зданиях и зданиях этажностью выше трёх. В других случаях гофра не нужна. В малоэтажном индивидуальном строительстве применение гофры не обязательно.
@dionysuspro4265 жыл бұрын
Видно не внимательно читали спецификацию? Существуют клемники WAGO 221-613 для сечения 6,0мм, как для одножильных, так и для многожильных проводов.
@Roman-ehr Жыл бұрын
По правде сказать у нас в основном силовая проводка 2.5 и даже 1.5. Почему вы прокладываете 4 кв.мм для меня осталось загадкой.
@_DarkMatter5 жыл бұрын
Плох тот электрик, который ни разу в жизни не был проводником.
@GrandeluxRu5 жыл бұрын
Хорошее пособие как делать не для себя, а на продажу.
@sashsash32015 жыл бұрын
Найдите звуковика хотя бы с одним ухом. Пусть погуглит нормализацию громкости
@che42cc5 жыл бұрын
Думал расскажут про 222 WAGO-вские клеммы, а тут только про то как НЕ надо соединять провода...
@_DarkMatter5 жыл бұрын
Бойтесь клеммников, где провод зажимается тупо винтом в торец провода. Такие клеммники нужно протягивать раз в год, согласно ПУЭ. Скэтчлоки только в слаботочке. Ваго максимум на освещении и ни в коем случае не в силовой проводке. Самый надежный клеммник, это старый добрый клеммник под провод кольцом, прижимаемый болтом через фасонную шайбу. У нас на подстанциях такие по 50 лет стоят и с медными проводами соединение даже не слабнет. Алюминиевые провода время от времени нужно протягивать.
@Solvent5553 жыл бұрын
Ваго максимум на освещении и ни в коем случае не в силовой проводке. Поясните.
@_DarkMatter3 жыл бұрын
@@Solvent555 Они не рассчитаны на большой ток.
@Roman-ehr Жыл бұрын
@@_DarkMatter Поясните подробнее.. Производитель заявляет, что рассчитаны, так понимаю тесты и сертификация проводилась. Что значит не рассчитаны на большой ток?
@Andrey24Makarof5 жыл бұрын
Сварка самый адекватный вариант.
@АлександрДемидов-ж4д5 жыл бұрын
А спаять оловом?
@LIMONADER-GD5 жыл бұрын
@@АлександрДемидов-ж4д оловянно-свинцовым припоем
@meganza84665 жыл бұрын
Приятно слушать, грамотно и чётко.
@АлексейРисованный5 жыл бұрын
Пайка сварка опрессовка ?
@RT-zn6mh4 жыл бұрын
Я в своём подъезде, в разъединительной коробке провода спаял, когда подключал датчик освещения. Вот электрик будет материться, когда нибудь ! Но, он как Лунтик, я хотел поговорить с ним, а он молча, важно ковырялся в проводке..Ну я сделал сам, без вопросов.
@savelyevstanislav14145 жыл бұрын
нг - не распространяет горение (либо не поддерживает горение) !
@marselfatkullin98935 жыл бұрын
1.Не распространяет горение при единичной прокладке . 2.В пучках поддерживает вроди как ( но это не точно)
@ЗлаяПанда-ц2ф5 жыл бұрын
@@marselfatkullin9893 когда защита не срабатывает то пофиг что там написано, все горит.😉
@marselfatkullin98935 жыл бұрын
@@ЗлаяПанда-ц2ф защита у рукожопых не сработает. По селективности должно все отработать.
@marselfatkullin98935 жыл бұрын
Видео для обывателей.
@ЗлаяПанда-ц2ф5 жыл бұрын
@@marselfatkullin9893 должно не всегда означает что это работает. за последние пол года при мне два раза рукожопые замыкали провода, в первый раз это был ВВГ(нг) (гост) метров 30 и автомат шнайдер, который нифига не выключился, кабель горел отлично, второй, пвс 1.5 квадрата и соатский автомат.😉
@user-huyuser3215 жыл бұрын
Скажите, связан ли как то выбор цвет контактных зажимов с ориентацией ведущего? Спасибо.
@denm73695 жыл бұрын
Я хотел бы рассмотреть вопрос с гофрой и ее аналогами. Для чего она нужна, где ее нужно ставить, а где нет.
@useer5385 жыл бұрын
Это развод на бабки, не нужна она. Если провод НГ, то он достаточно безопасен. А гофра нужна, если есть риск повреждения проводки при работе, например.
@Викторлетсплей5 жыл бұрын
Гофра условно обеспечивает требование по сменяемости проводки
@Andrey24Makarof5 жыл бұрын
@@Викторлетсплей ерунда.
@nixon85 жыл бұрын
Она нужна для удобства монтажа
@di3ainlex5 жыл бұрын
Если есть серьезное желание разобраться в данном вопросе, то почитайте ПУЭ последнюю редакцию. Там все описано.
@ВладимирС-з9ь5 жыл бұрын
отредактируйте звук в ваших видео. музыка орёт, а голос почти не слышно.
@IRONTRAIL-i9w5 жыл бұрын
Так можно подключить только освещение на улице ватт на 60.
@АлександрДемидов-ж4д5 жыл бұрын
Без винтовые универсальные клеммы разве не подходят для алюминия?
@antongrizzlikov5 жыл бұрын
Подходят. Более того, такой клеммой можно соеденять медные и алюминивые провода, потому что в таком соединении эти меаллы не контактирую напрямую. Ток идет через токопроводящую пластину. Они не походят для мягких проводов, но я выхожу из ситуации просто оприсовывая мягкий многожильный провод гильзой нужно длины
@IRONTRAIL-i9w5 жыл бұрын
Не делайте так никто, никогда, нигде!
@Николай-ъ5е4д5 жыл бұрын
А как же пайка,сварка, опрессовка?)
@bet84825 жыл бұрын
Вроде бы мелочь,а приятно.
@TheBassDrill5 жыл бұрын
сам по старинке пропаиваю скрутки. но это очень долго и для объемных задач не годится подсмотрел на канале одних электриков, что они скрутки обжимают металлическими гильзами и изолируют термоусадкой, думаю в будущем тоже попробовать такой способ
@ЕвгенийРудомётов-э6т5 жыл бұрын
Применяемых пайку методом погружения(отверстие в паяльнике топлрике), но по пуэ можно только пресс в гвл.
@agarus22655 жыл бұрын
скрутку ни в коем случае нельзя гильзовать. Провода друг друга порубят. Гильзовать можно только не скрученные провода. Термоусадка это тоже ерунда. Она плохой изолятор - при определенных условиях она может заголиться. А паять можно быстро методом окунания.
@TheBassDrill5 жыл бұрын
@@agarus2265 не во всех местах можно окунуть, гильзовать проще и греть ничего не надо лично сам я не пробовал методику, но мне она показалось интересной возможно они гильзовали без скруток, не помню уже термоусадка для гидроизоляции мне кажется при качественном монтаже с термоусадкой ничего не должно произойти, сама по себе она точно не заголится
@TheBassDrill5 жыл бұрын
@@ЕвгенийРудомётов-э6т ничего не понял из-за сокращений
@ВладимирЧернов-ъ8ш5 жыл бұрын
пример-сборка щитка будет?
@qtmorozok5 жыл бұрын
Приставка нг означает не поддерживает горение, а не негорючий, это означает что он горит, но если убрать пламя он сам потухнет и не разгорится как абс пластик. ты сам продолжил лоусмок при горении не выделяет дым. Так ты сказал что он не горючий! Балбес!
@Andrej_Korsar5 жыл бұрын
В конце ролика заземляющий проводник разводят по двум розеткам через "пружинный" клемник. И чем это отличается от того, если бы проводник был выполнен шлейфом через пружины самих розеток? ПУЭ не позволяет? ;-)
@Specter6906555 жыл бұрын
@@Kitaygora заземляющий проводник разрешается разрывать см 1.7.139
@Kitaygora5 жыл бұрын
@@Specter690655 согласен, ошибся
@Andrej_Korsar5 жыл бұрын
@@Specter690655 Не нашёл. "1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединениястальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие техническиетребования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. "
@Specter6906555 жыл бұрын
@@Andrej_Korsar Как-бы ожидаемо. Топители за ПУЭ никогда (никогда!!!) не читают это самое ПУЭ. "Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие техническиетребования» ко 2-му классу соединений. "
@ПАВЕЛДОРОЖКИН-б9ч5 жыл бұрын
Приветствую. Подскажите он приподоет курсы электриков?
@marselfatkullin98935 жыл бұрын
Курсы электриков это в учебных заведениях , с выдачей диплома.
@ПавелМинкин-х3ч5 жыл бұрын
Скрутить и пропаять. Или сварка.
@Kitaygora5 жыл бұрын
Ну или обжать гильзами
@valeriyreznikov59965 жыл бұрын
Познавательно .
@Prival15 жыл бұрын
"Что бы учить, не обязательно уметь , иметь опыт и даже знать. Главное быть КОМПЕТЕНТНЫМ!"- Современная действительность!!!
@БудулайМакаревич5 жыл бұрын
у тебя там стрипер лежит за 20 тысяч ! ЗАЧЕМ ТЫ ЗАЧИШАЕШЬ ТАК ?!)
@user-sb5dn5 жыл бұрын
Сейчас набегут деревенские электрики и будут рассказывать сказки про пайку.
@xerixxerix2165 жыл бұрын
Зачем нам лазеры и ЧПУ-станки, если есть паяльник, шабер и напильник?! Такая же логика у "сварщиков" и "пайщиков".
@eugene.ivanov5 жыл бұрын
Перестал смотреть, когда не увидел гильзы. ТОВАРИЩИ! Это видео ВРЕДНОЕ. ============== Так НЕЛЬЗЯ СОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА =================== Максимум, это сизо, но с большим натягом.
@AB-AX4 жыл бұрын
Пожалуйста пункт ПУЭ где запрещен какой то из представленных способов??? А то складывается впечатление что такого как вы к электрике за километр подпускать нельзя.
@Igorek885 жыл бұрын
Старая добрая скрутка плюс сварка лучше нет и вряд ли будет
@Kitaygora5 жыл бұрын
Нарушение пуэ на лицо. Любые виды клемников категорически не допускается для скрытого монтажа. Для скрытого монтажа допускается только сварка, опресовка гильзами или на худой конец пайка, и все. А распредкоробки на видных местах это прошлый век
@marselfatkullin98935 жыл бұрын
Продавец учит делать монтаж, хотя сам ни разу ПУЭ не читал =)
@tomekvilmovskiy65475 жыл бұрын
читал, но он продавец, а не монтажник - ему не за то деньги платят )
@marselfatkullin98935 жыл бұрын
@@tomekvilmovskiy6547 Значит он по злому умыслу ( с целью наживы) вводит в заблуждение граждан РФ, подвергая их опасности ? =)
@slon313375 жыл бұрын
пуэ ваше носит рекомендательный характер для частного домостроения.
@tomekvilmovskiy65475 жыл бұрын
если в квартире устроишь пожар - поджаришь соседей, это явно нехорошо; а у себя дома свою семью можешь поджаривать как душе угодно - это только твои проблемы )
@JIUNnF5 жыл бұрын
Ослабевает. У алюминевых проводов.
@НиколайФилиппов-г1з5 жыл бұрын
1. не "в двойной изоляции", а в изоляции и оболочке.
@_DarkMatter5 жыл бұрын
Читайте ПУЭ, главу 7. Она рулез.
@dj_kosmos5 жыл бұрын
Вроде сказал все, но по факту - ничего
@АлександрМ-ы8ч5 жыл бұрын
Уважаемый, не воспринимаю человека в костюме
@stroitel16325 жыл бұрын
Одноразовые Ваго- ерунда,искрят при шевелении
@АликВасин-ю4у5 жыл бұрын
stroitel 163 не шевели
@ЕвгенийРудомётов-э6т5 жыл бұрын
клемники - это вообще китайская диверсия.
@АликВасин-ю4у5 жыл бұрын
рширгмп рлрпн есть французские lengrand
@konstantinzakharov9045 жыл бұрын
Что за спец? НГ - неподдерживает горение! LS - пониженное дымовыделение!
@АлександрДемидов-ж4д5 жыл бұрын
Ну он так и сказал
@anatmar595 жыл бұрын
Самое надежное соединение проводов - пайка с помощью паяльника и олова!
@8404-r9b5 жыл бұрын
@@Клублюбителеймускусныхуток да, коллега себе заказал такую проводку в загородный дом - одна розетка - один автомат, никаких коробок. Итого щиток на 96 автоматов и 360 тыс. - электрику.
@user-sb5dn5 жыл бұрын
Для кого лучшее? Для электрика который слупит с клиента по полной? Тогда да.
@Землянин15 жыл бұрын
Паста для пайки практичнее, но дороже. Намазал скрутку, зажигалкой нагрел, провода спаяны.
@ВикусикЛарионова-ш2э5 жыл бұрын
Анатолій Торищак , а медные провода оловом можно запаивать и алюминиевые и какие там ещё есть провода? Спрашиваю как профессионала, так что отшучиваться не надо
@ВиталийЛунев-ь6к5 жыл бұрын
@@ВикусикЛарионова-ш2э только винтовое соединение, пайкой никак
@АликВасин-ю4у5 жыл бұрын
Это же полная шляпа! Прежде чем засунуть в винтовой клеммник, нужно скрутить проводники
@Roman-ehr Жыл бұрын
Один винт для одного проводника. Что вы имеете в виду, что нужно скручивать?